手动操作的低压断路器合闸失灵怎么办? 点击:418 | 回复:1



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-06-21 22:50:44
楼主

   手动操作的低压断路器,如果合闸后触头不能闭合,一般应进行以下检查,并视具体情况加以处理:

(1)失压脱扣器线圈是否完好,脱扣器上有无电压。如果线圈烧坏,应更换线圈;如果没有电压,应接上电源。

(2)贮能弹簧是否变形。如果变形,可能导致闭合力减小,从而使触头不能完全闭合,此时应换上合适的贮能弹簧。

(3)反作用弹簧力是否过大。如果过大,应进行调整。

(4)如果是脱扣机构不能复位再扣,则应调整脱扣器,将再扣接触面调到规定值。

(5)如果手柄可以推到合闸位置,但放手后立即弹回,则应检查各连杆轴销的润滑状况。若润滑油已干枯,则应加新油,以减小摩擦阻力。

   此外,如果触头与灭弧罩相碰,或动、静触头之间以及操作机构的其他部位有异物卡住,也会导致合闸失灵。此时应视具体情况进行处理。




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-06-21 23:30:25
1楼

不错,一般都这样处理 