组态王读PLC VD的时候,怎么读不了?? 点击:4997 | 回复:5



flyingking005

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年4月17日
发表于:2013-06-21 21:28:45
楼主

RT  

动画连接:文本

连接设备  PLC200

地址 V800

数据类型:float

其他的没做什么设置。用PLC软件能读出PLC  V 800的值,用组态王就不行。

求解为什么
我用的是破解的,无限点的。。。跟这个有关系吗?




ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-06-21 21:59:12
1楼

V800?


V区的访问可以分为位、字节、字、双字,分别是V800.0   VB800  VW800  VD800.



不知道组态王对应的访问是上面的哪个?需要注意的是,西门子使用的是低地址高字节。即

VW800是由VB800 VB801组成,其中VB800是高字节;

VD800是由VW800 VW802组成,VW800是高字;同样也是由VB800 VB801 VB802 VB803组成,VB800是高高字节。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-06-21 22:01:47
2楼

不好意思,开始没有注意float。那么访问的地址就应该是VD800.

--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-06-21 22:21:23
3楼

选择I/O模拟量连接,不是离散量或者内部数据

flyingking005

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年4月17日
发表于:2013-06-22 16:03:00
4楼

回复内容:

对: --领域 选择I/O模拟量连接,不是离散量或者内部数据 内容的回复!


在数据词典中,建的变量,我选择的是IO实数。我觉得正常情况下都是能读得到数据的。但是实际中,就不能读出来。

另外问一下,我是用网线连接的PLC的。我看了数据,只有四组数据能读出来。其他的都读不出。不知道怎么解决。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2013-06-22 21:28:08
5楼

怎么是网线?用的243-1吗,还是用串口服务器转的?更新一下组态王变量记数再试。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师