对三相异步电动机怎样进行通电试验? 点击:164 | 回复:1



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-06-18 19:54:51
楼主

    如果从机械方面检查未发现电动机的故障,则可直接通电试验。试验时,用三相调压变压器向电动机开始施加约30%额定电压,再逐步上升至额定电压。如果发现声音不正常,或有焦臭味,或不转动,应立即断开电源进行检查,以免故障进一步扩大。如果起动时未发现缺陷,应测量三相电流是否平衡。若某一相的电流大,说明是绕组短路;若某一相的电流小,说明多路并联的绕组中有支路断开故障。如果三相电流基本平衡,可使电动机连续运行1-2小时,随时用手触摸机壳部位和轴承端盖,一旦感到烫手,应立即停车,并迅速拆开电动机,用手触摸绕组端部和铁芯部分。若线圈过热,则是绕组短路;若铁芯过热,则说明绕组匝数不足,或铁芯硅钢片间的绝缘损坏。

    经过通电试验,若确认电动机内部存在故障,就应拆开电动机,进一步进行检查和修理。




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-06-18 21:52:52
1楼

盘车,听听轴承及电动机内部是否有异常的声音及振动,测绝缘,没问题就上电了。