关于s7-200的自由口通讯 点击:711 | 回复:6



ssokok

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年6月02日
发表于:2013-06-17 16:15:13
楼主

本人新学plc,现在有个工程,一个s7 224xp 与10只RKC温控表通讯,以前没搞过,RKC没有MODBUS,哪位大侠有这方面的实例什么的,赏小弟一个,在这先谢了,ssokok@163.com!!




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-06-17 16:49:40
1楼

问题是RKC温控表支持什么通讯呀?

ssokok

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年6月02日
发表于:2013-06-17 16:53:25
2楼

回复内容:

对: 狼牙精神  问题是RKC温控表支持什么通讯呀? 内容的回复!


 RKC专用协议 

歪歪工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 49回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:3302
  • 注册:2011年3月19日
发表于:2013-06-17 18:20:55
3楼

一般仪表都用的ASKII码  你去下个说明书下面的地址可以下载说明书

http://wenku.baidu.com/view/793f8034ee06eff9aef807f9.html

有事例的你要是懂自由口的话就简单了,如果不会建议花点时间搞懂不能老是依赖向导做通讯

不支持MODBUS通讯的

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-06-17 19:01:29
4楼

RCK支持485通讯。系列仪表可以后配数字通讯接口,其接口为RS485,可以多达31块仪表并联在一起接到上位机对应的通讯口上,通过数字通讯口与上位计算机连接。在上位机上运行适当的通讯程序可检查和修改仪表中的各种参数,数字通讯线通过仪表后部端子连接到计算机。(必要时在仪表后部端子并接一只100Ω左右的电阻)CD系列仪表与上位机通讯为被动方式,即仪表不会主动向上位机发数据,必须由上位机向仪表发出读写命令仪表才会作相应的响应。对不同的仪表通讯时由上位 机软件发出不同的表号进行区别。

详细的请参考百度文库的说明书:

http://wenku.baidu.com/view/489e2da6b0717fd5360cdc62.html

湖北老四

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-06-18 19:57:33
5楼

搞清楚协议,然后就好办了呗。。。

yangdingyong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2009年9月09日
发表于:2013-06-19 14:15:30
6楼

看到仪表的通讯协议才好编写的啊