节电量的计算方法,分单耗对比法和技术措施法两种。
单耗对比法
节电量(kW/h)=单位产品电耗计划 – 本期实际单位产品电耗
1.按产品单位电耗(电耗定额对比法和电耗同期对比法)得与计划比*本期实际产量
与去年同期比节电量(kW/h)=(去年同期单位产品电耗 – 本期实际单位产品电耗)*本期实际产量
2.按万元产值耗电量得
当产品品种多或产品不定型,可以用万元产值耗电量计算节电量。
与计划比节电量(kW/h)=(万元产值耗电计划 – 本期实际万元产值耗电)*本期实际万元产值。
与去年同期比节电量(kW/h)=(去年同期万无产值耗电 – 本期实际万元产值耗电)*本期实际万元产值。
3.按技术措施计算节电量
(1)缩短用电时间。
节电量(kW/h)=设备实测减少电力(kW)*计算期实际减少的用电时间(h)
(2)提高劳动生产率。
节电量(kW/h)= 改前产品实际用电单耗*计算期实际提高的产量
(3)改进运行方式
节电量(kW/h)= 按改前计算损失电量 – 改后实际损失电量
(4)减少设备使用容量。
节电量(kW/h)= (改前实际用电容量 – 改后实际用电容量)*计算期实际
运行时间
(5)减少设备电能损耗。
节电量(kW/h)= 设备实际减少的损耗电量*使用台数
上述几种节电量计算方法中,电耗定额对比法较为合理