忧郁小笨
为什么我取不出profibus的触摸屏从站的硬件组态呢?我司有一profibus总线控制系统,从站是ET200M和触摸屏MULTI PANEL MP277 10",MPI数据线连PLC读取硬件组态,能读取从站ET200M,不能读取触摸屏,难道这样不能读取触摸屏从站硬件吗?如何才能读取触摸屏的硬件组态出来?谢谢!
阿水--王者之师
触摸屏硬件是不是人家没有加入网络组态呀,你直接在线看网络组态图有 HMI 人机吗?
江湖走走--原创军团
估计触摸屏没联网,只是和ET200M单独走。
狼牙精神
触摸屏如果是西门子的,DP通讯硬件组态时是不用去组态的,所以硬件组态是读不到的。
总线系统只有一个S7 300 PLC 没有智能站点,触摸屏是连在DP线缆上的,所以我想触摸屏硬件是加入总线的,终端电阻都打上了。TO 狼牙精神:我司是西门子的触摸屏MULTI PANEL MP277 10",确定DP通讯硬件组态时是不用去组态的?我自己在电脑练习DP组态都有这个触摸屏的呀?
回复内容:
对: 忧郁小笨 总线系统只有一个S7 300 PLC 没有智能站点,触... 内容的回复!
确定DP通讯时STEP7硬件组态可以不用组态,以前我做工程都是这样的。
你实际测试一下就明白啦。
TO 狼牙精神:非常感谢!
乖乖小笨熊
引用 狼牙精神 的回复内容: 触摸屏如果是西门子的,DP通讯硬件组态时是不用去组态的...
这个有些硬件是不需要的,例如上位机跟西门子PLC组态也不需要分配,既然不需要组态也可以应用,所以编程人员就没有必要组态(吃饱了撑得慌的另外)
HappySea
触摸屏就不是从站,在DP上是二类主站,硬件组态中不是必需的。
十年河西
触摸屏是主站,当然读不到了
miy_gongkong
对: HappySea 触摸屏就不是从站,在DP上是二类主站,硬件组态中不是必需的。 内容的回复!
触摸屏 是 DP 总线中的 主站,不需要组态,主站分 3类,