 双电源开关在低压供电系统中,采用单母线分段,双电源供电,母联作备用电源自动投入装置(简称ATS)是一种常见的供电方案。目前国内已有多家制造厂生产这种双电源开关的整机装置,但产品价格较为昂贵,故以往常用继电器组合的ATS装置,仍有不少用户所采用。对于低压ATS电路,也有标准图集可作参考,但实际应用时,不能生搬硬套,应根据现场实际情况及用户的不同要求重新进行设计。为此笔者设计了“双电源供电的自投自复电路”。对于单母线分段双电源供电系统,可有多种运行方式,本设计仅为二路电源同时供电,以母联作备自投的一种常用方案,双电源开关其特点是当工作电源失电后,母联在满足自投条件下自动投入运行;当失电线路恢复来电时,又能自动切断母联断路器,自动恢复原线路供电。
现对本设计电路作一简要说明――
ATS双电源开关装置动作的基本条件
(1).母线工作电源由人工手动切除,或保护装置动作跳闸造成母线失电,ATS双电源开关装置不应动作
(2).I(II)段母线工作电源断开后,II(I)段工作母线应具有60%~70%的额定电压(228V~266V)方具备自投条件。 
(3).工作母线失压保护按母线额定电压的25%(95V)整定,电压继电器1KV~4KV全部按串联连接,线圈长期允许工作电压为440V。若运行中发生B相熔丝熔断,1KV(3KV)和2KV(4KV)的电压降相同,同为190V,此时因1KV(3KV)继电器实际工作电压

 