西门子6SE70系列变频器上电就烧了整流桥 点击:629 | 回复:7



abcdefjj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:12帖 | 14回
  • 年度积分:97
  • 历史总积分:240
  • 注册:2006年9月16日
发表于:2013-06-08 06:59:50
楼主

6SE70系列变频器于提升机构,上电就烧了整流桥和启动电阻。已经烧了好几次。求助!!




阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-06-08 08:05:22
1楼

 是不是负载过大呀 ???

津津有味

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2013-06-08 10:33:23
2楼

查下电压是否高,有无谐波?刚上电启动电阻应该还没得电!

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-06-08 10:48:53
3楼

因启动电阻容量太小或者短接接触器故障,引起了大电流冲击,造成了损坏。

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-06-08 11:31:21
4楼

题目怎么是6DE70???????????

楼主啊楼主

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-06-08 12:18:00
5楼

西门子现在的质量根本比不过国产优质品,我看都是崇洋媚外惹的祸

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-06-08 16:39:30
6楼

直流输出是否有接地的地方?外部是否接有制动单元制动电阻?

前段时间我们维修过一台就是因为制动电阻接地导致模块炸裂。

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:12帖 | 14回
  • 年度积分:97
  • 历史总积分:240
  • 注册:2006年9月16日
发表于:2014-01-07 21:36:08
7楼

回复内容:

对: 狼牙精神  直流输出是否有接地的地方?外部是否接有制动单元制动电阻... 内容的回复!


 谢谢您的回复,很长时间没上工控了。确实如您所说,最后查出来就是因为外部制动电阻接电造成的。