西门子200PLCmoubus通讯 点击:279 | 回复:2



#天涯-工控人生军团

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2013-06-03 05:40:43
楼主

请问大家西门子200PLCmodbus通讯最多支持多少个从站?通讯距离多少?谢谢!



楼主最近还看过



秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-06-03 13:02:51
1楼

Modbus 是一种单主站的主/从通信模式。Modbus 网络上只能有一个主站存在,主站在 Modbus 网络上没有地址,从站的地址范围为 0 - 247,其中 0 为广播地址,从站的实际地址范围为 1 - 247。

一般支持64个从站没有问题,通讯距离1200米(受影响因素很多,一般达不到这样的距离)。

#天涯-工控人生军团

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2013-06-05 05:37:45
2楼

谢谢你的回复!    