首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页

施耐德工业控制产品技术问题及解答 点击:1524 | 回复:177



cqu_rockwell-------------王者之师

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:03:32
楼主



1,问:K1/K2产品的后缀是什么意思?此产品已停产,如何替代?常用的后缀有K1***LP, K1***LPT, K1***C和K1***CT。
LP-------多孔螺钉安装方式,34毫米标准手柄
LPT------多孔螺钉安装方式,37毫米长手柄
C-------- Φ22单孔安装方式,34毫米标准手柄
CT------- Φ22单孔安装方式,37毫米长手柄K1/K2凸轮开关已由SSIC生产,手柄统一成“H型”35mm,新型号如下:
K1/K2***C改为K1/K2***CHC;K1/K2***P改为K1/K2***HC。





cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:04:31
1楼


2,问:51-3XB6型按钮可配防护罩吗?XB6系列按钮有按钮的防护罩,可以防止按钮的误动作(如果需要操作按钮,需要将防护罩打开),其型号为ZB6YD001(长方形按钮),ZB6YA001(圆形或方形按钮);ZB6Y001(不用于XB6E系列)用于防止人身接触接线端子。XB2、XB4没有相应的防护产品。
注意:ZB6YD001,ZB6YA001不能用在急停按钮、选择开关、钥匙开关上(尺寸不够),该防护罩的尺寸分别为23.5*23*14,18*23*14,详细资料参见“Components for Human-Machine interface2001”样本1/157~1/162


cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:05:05
2楼

3,问:ATV71最大输出频率(tFr)被哪些条件限制?最大值不能超过10倍FrS(电机额定频率)值;

某些情况最大值不超过500Hz,应该在设置最大输出频率被(tFr)之前设置电机控制类型(Ctt)




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:05:11
3楼

4,问:在用ATV31变频器做PI调节时,选项PII与PIF的区别?PII为内部给定型PI调节器,给定通过参数rPI来设定。PIF为外部给定型PI调节器,通过电位器经AI1口给定。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:05:19
4楼

5,问:ATV38异步电动机变频器参数TCC由2W改为3W时FAULT红灯闪烁?是由于STOP按钮没有复位所致。按一下即可解除报警。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:05:33
5楼

6,问:ATV38变频器LCC参数可选的设置不是yes和no,而是S1和no,如何解决?用户可能选择的语言不是英文,选择英文以后,再回复出厂设置。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:05:41
6楼

7,问:ATV68变频器的可编程终端VW3A68206是否包括显示模块?不包括显示模块,只是一个键盘,显示模块要和售后单独订货。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:05:49
7楼

8,问:ATV71如何实现+10~-10V给定呢?ATV71可以实现-10~+10V输入,要接在AI1+和AI1-两端子上,+10V对应正向最大给定值,-10V对应反向最大给定值;如采用外接电位计给定方式,要把AI1-和COM短接,只能是0~10V。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:05:56
8楼

9,问:ATV71是否都带有中文面板?15千瓦以下型号后带Z,表示不带中文面板,只有7段数码显示

15千瓦以下型号后不带Z,表示带中文面板,也有7段数码显示

18.5千瓦以上型号,只带中文面板,没有7段数码显示。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:06:04
9楼

10,问:ATV71使用图形显示终端时,如何看参数代码?使用图形显示终端,选择所需要的参数并按F1,在按下的同时就会显示所选参数的代码。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:06:12
10楼

11,问:ATV71是否可以通过设置改变输出相序?改变输出相序参数PHr。通常情况下,如果客户由于接线错误导致电机反转,不建议客户通过修改这个参数来纠正。



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:06:19
11楼

12,问:ATV31变频器是如何实现故障复位的?当TCC参数为LOC时,面板控制有效,此时面板上的RESET键可以复位允许复位的故障,设定的端子故障复位无效;当TCC参数为2C或3C时,端子控制有效,此时端子上设置的故障复位可以复位允许复位的故障,面板上的RESET键无效。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:06:27
12楼

13,问:51-2急停按钮有无防误动作的防护罩?只有Φ40推拉式急停按钮可以选用金属挡板防止误动作,XB4用金属挡板ZBZ-160*,XB2用金属挡板ZB2-BZ1*0*。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:06:34
13楼

14,问:ATV71本体支持哪些通讯协议?ATV71本体上有2个RJ45口,其中前面板上的RJ45连接器,可以用于Modbus,图形显示终端或Powersuite,另一个RJ45口只适用于Can Open和Modbus通讯。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:06:41
14楼

15,问:对于ATV71单相230V输入变频器来说,产品目录没有进线电抗器型号,怎样解决这个问题?推荐用户使用ATV58单相230V输入对应功率变频器的进线电抗器。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:06:48
15楼

16,问:Altivar71变频器,输出频率能否达到1000HZ?ATV71系列变频器只有额定功率不大于37kW,并且电机控制类型为压频比(V/F)才有可能。除此以外,输出频率最大值不能超过500HZ。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:06:55
16楼

17,问:ATV71变频器编程中指令电机预励磁的作用?可以应用于起重行业,先建立定子磁场,此时松开抱闸,会较快形成力矩,提升重物



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:07:03
17楼

18,问:Altivar71变频器,对电机的PTC保护是如何实现的?输入接口:共计3个,其中ATV71变频器本体输入接口为LI6---0V,并将SW2开关置为PTC。另外两个PTC接口需添加扩展I/O卡获得。


参数设置:为使测出的PTC检测阻值有效,必须将故障管理菜单(FLT-)中对应的PTC探头管理参数PTCL、PTC1、PTC2置为有效。如果想要获得PTC检测的输出,可以将变频器逻辑输出设置为相应的PLA、P1A、P2A。


PTC默认阻值:正常阻值<1.5kΩ;跳闸阻值>3kΩ;复位阻值<1.8kΩ;短路阻值<50Ω。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:07:13
18楼

19,问:ATV71变频器中编程指令1.4CTT[电机控制类型]中:开环电压矢量控制和电流矢量控制区别?[SVC I]开环电流矢量控制应用电流环,方便转矩控制,要求启动力矩;

[SVC V]开环电压矢量控制应用于速度的控制,要求跟随性;

atv68/atv58是电压开环矢量控制。

Atv71可以选择做电压还是电流矢量控制



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:07:21
19楼

20,问:ATV31变频器在通讯状态运行下可以被操作面板上的停车按钮中断吗?可以迅速中断通讯并停车。另外,如果定义某个端子LIX为快速停车功能FST,则通讯过程中,外部触发此端子LIX=1也可以快速停车。




cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-02 21:07:28
20楼

21,问:ATV31允许安装I/O扩展卡吗?支持哪些通讯协议?ATV31不能安装扩展卡;ATV31支持MODBUS及CANOPEN通讯协议。





热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页