现场的高压变频器经常出现死机,就算停电后,再次送电,就黑屏,今天新的备件到了,开始拆旧的换新的。拿到新机子,晚上回到房间百度后才知道旧的触摸屏是台湾产的。拆之前,先给后面拍个照,以免换新的时候,接错通讯接口。拆通讯线前拍一张,拆后再拍一张,拆完后很清晰的看到了这个HMI的通讯口及编号了。
一、顺着通讯线,可以很明显的知道:
1、COM1是和变频器的主控板通讯的;
2、COM2--顺着线查-居然发现是接到柜子的端子排上,而端子排下端没接线,细想了下,这个应该是留给DCS远程通讯用的,现场没有使用。
3、COM3是接到S7200的PLC上去的。
二、更换新机子:
一直很担心的问题,在换了新触摸屏后,问题出现了,虽然能正常启动,但是幸好咱以前有准备,上次正常的时候,已经把变频器的参数设置画面拍照留底,翻开电脑,找到了,就这样设置吧;所以这里给使用高压变频器的用户建议,调试完参数后,最好是留记录,否则下次换东西了,看资料重新设定可能会遇到麻烦:
三、设定完毕,以为大功告成了,其实痛苦现在才刚刚开始,PLC和触摸屏居然无法通讯啊。
四、这个问题咋解决呢?有经验的朋友可以分享下你们的经验么?这是今天下午出现的问题,刚刚才回到房间,研究中...
点一根劣质的猫牌烟,思考中,进行如下检查
1、旧的HMI型号不知道,新的是知道了--AHM-6127A-99,百度查到参数,随机光盘也查到参数,问题是都是E文的,系统是windows2000的,装的触摸软件是PenMount Touch Controller;查来查去,没查到如何进入这个触摸软件的串口参数设定的入口,唯一可以看到设定通讯参数的是--COM2闲置的通信口可以设定。
2、当然既然是win2000系统,那咱进控制面板,找到电脑的设备管理器,检查串口设定,发现COM1到5的串口设定参数都是一样的:波特率9600、奇偶校验无、数据位8、停止位1;而且尝试了更改这个串口的参数试试,并且发现--只要重新启动这个HMI,设备管理器的串口参数全部恢复原状,无法更改。
尚未解决...