求推荐给PLC和编码器等持续供电的备用电源 点击:623 | 回复:4



ray_cen

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:339
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-05-24 09:29:15
楼主

整个系统已经完全定型了,不过现在要使得PLC和增量型编码器等在供电电源断开时也能继续工作一段时间

PLC的电源接到AC220V,编码器电源从PLC上取

为了尽量减少现有系统的更改,备用电源在正常供电时给电池充电,供电断开时能将电池的直流逆变为AC220V且将PLC的供电切换到逆变电源上

功率约50W,供电时间大于1小时

各位有什么好推荐?




MWB0500

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:22帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2002年7月08日
发表于:2013-05-24 14:05:22
1楼

买个UPS就解决了,推荐在线式,山特的C的系列,很多的,根据你需要的总容量选择,

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-05-24 14:09:40
2楼

这个:如果是小系统,直接选用3000VA在线式的UPS给PLC部分供电即可满足要求(编码器的供电直接从PLC获取),如果是大型PLC,建议直接选用蓄电池组做储能即可(增加充放电管理,可以将I/O系统一起供电,CPU直接选用DC24V供电类型)

ray_cen

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:339
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-05-24 14:11:28
3楼

引用 MWB0500 的回复内容: 买个UPS就解决了,推荐在线式,山特的C的系列,很多的...


那个最小是1KVA(800W),太大材小用了

MWB0500

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:22帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2002年7月08日
发表于:2013-05-24 15:20:06
4楼

回复内容:

对: ray_cen  引用 MWB0500 的回复内容: 买个UPS就解决了... 内容的回复!


 但是在线式是没有切换时间,且输出是纯正弦波,而且你还要求1小时的后备,要求容量就是50Wh,C1K的标机也就是60的wh,不小就不错了,你有后备时间跟着的