不是多会
请问西门子的plc 工作电压是24V 输入端的M接24V+和接24V-有什么区别?
stupage
阿水--王者之师
M 端 也是输入
24V+ 直接接电源 + ,24V- 接电源负极
银光人生—华
两个输入电源:为两组输入点提供输入电源接入,电压DC18~30V。输入M点允许接输入电源的+或-(为不同的接近开关提供PNP、NPN两种输入接法)。
电源M端接地目的是等电位。
--领域
主要为了可以满足源型输入和漏型输入两种方式,1M或2M可以接M或者L+,即可切换两种输入方式
1245090095qq
区别在于要分清正负极,对负载时
lzgz00
引用 --领域 的回复内容: 主要为了可以满足源型输入和漏型输入两种方式,1M或2M...
monkeyquan0408
m接24-是NPN m接24+是PNP 你可以在百度查接线图 一看就明白了
ascetic
PLC 解开时自毁程序视频教程(三菱、西门子、松下、台达等) 需要加364567273