保温箱用什么样接触器 点击:316 | 回复:12



阿水--王者之师

    
  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-05-20 13:46:30
楼主

  公司里有好几个小型号的加热保温箱,产品保温在 45 度左右,用的是带状加热丝,小型单机的温度控制器,输出控制一般小的黑色的继电器接通加热丝工作。

  现在问题是这个小型的继电器时间一长就触头坏,无法加热,后来更换成三相电机用的接触器,但是时间一长这个接器器的声音太响,有嗡嗡响

  有同事建议说用什么固态继电器会使用时间长一点,不知是真的不?



楼主最近还看过



小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-05-20 14:11:17
1楼

接触器发声,是线圈质量问题,选择真品接触器即可解决噪声。

固态继电器也可以。

wisexdh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2013-05-20 14:13:30
2楼

固态继电器就是适用于动作频率高的场和的!

zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2013-05-20 15:00:18
3楼

使用固态继电器,容量留有余量,适用于动作频率频繁的场和!

1245090095qq

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2012年3月16日
发表于:2013-05-20 21:31:57
4楼

接触器响是因为温控调动频繁,损坏接触器。可以换一个大一点的接触器试试

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2013-05-20 22:46:04
5楼

SSR能很好的解决此问题,根据接触器线圈电压,买对应输入规格的固态继电器即可

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-05-21 08:10:12
6楼

  接触器用一段时间后就有声音,是不是因为其太过行频繁的吸合原因引起的呀 ?

一般换用什么品牌的固态继电器?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-05-21 08:41:45
7楼

这样低温控制,采用温控+接触器方式不合适,应该采用调功方式。有调功输出的PID调节器+固态继电器,低温控温精度高。

人到中年1968

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2012年9月20日
发表于:2013-05-21 13:19:49
8楼

固态继电器好,无触点,无线圈,无噪音,无电弧。

王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-05-21 13:22:17
9楼

引用 李纯绪 的回复内容: 这样低温控制,采用温控+接触器方式不合适,应该采用调功... 


 

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-05-22 09:08:06
10楼

摄影家怎么没发照片?

[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2013-05-22 21:37:54
11楼

我这用到了一款欧姆龙的温控仪,直接输出12VDC,控制4个单相固态继电器。、

具体型号是:E5CZ-Q2MT。。呵呵,用过的都说挺好用的。

漂在苏州

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2013年4月25日
发表于:2013-05-26 21:45:32
12楼

 

使用固态继电器,容量留有余量,适用于动作频率频繁的场和!

 