我刚学PLC通讯,我用AFPX-COM4通过RS485与欧姆龙E5CZ做通讯来读取当前值和写入目标值,通讯方式是用MOdbus rtu,数据位8,停止位1 奇校验,9.6KBPS,COM4上的通讯指示灯市一直在闪,但是写不了数值也读不出来,有没有哪位师傅可以帮帮我,写一段程序给我参考一下,谢谢!我的邮箱是:sijiaolove@163.com




40945247

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2010年11月14日
发表于:2013-05-18 20:53:17
1楼

自己给自己顶一下,在线等

未来世界163468

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:16帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2012年7月22日
发表于:2013-05-19 15:11:58
2楼

希望有高手来帮助一下

my39366

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:463
  • 注册:2011年12月15日
发表于:2013-05-21 20:22:07
3楼

串口助手 监控下受到的数据格式 内容对不对

40945247

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2010年11月14日
发表于:2013-05-23 18:02:08
4楼

回复内容:

对: my39366 串口助手 监控下受到的数据格式 内容对不对 内容的回复!


这个还没试过,我的程序是这样的(读取温控仪当前值):

ST R9013

F0 (MV)

   H1

   DT10

F0 (MV)

   H1001

   DT11

ST R901A

F146 (RECV)

  DT10

  DT0

  H2000

  DT100

不知道这样写有没有问题

my39366

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:463
  • 注册:2011年12月15日
发表于:2013-05-26 00:41:23
5楼

FP-X 用F159指令  F145不适合FP-X的

40945247

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2010年11月14日
发表于:2013-05-26 12:18:46
6楼

回复内容:

对: my39366 FP-X 用F159指令  F145不适合FP-X的 内容的回复!


你好,请问用F159程序该如何写,怎么设置,是不是用通用通信方式,有没有实例参考