PLC无法与PC通讯 点击:358 | 回复:8



515048756

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2013年3月08日
发表于:2013-05-14 18:48:02
楼主

台达PLC无法与PC通讯,显示程序上载失效,要恢复出厂么,恢复以后原来的程序还有么,求大神解答。。。




515048756

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2013年3月08日
发表于:2013-05-14 18:59:10
1楼

哪位大侠给我解答一下啊。

王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2013-05-14 19:15:55
2楼

你清空之后原来的程序就没了。。。。。。。。。。

515048756

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2013年3月08日
发表于:2013-05-14 19:45:19
3楼

回复内容:

对: 王者之师——广州@阿君  你清空之后原来的程序就没了。。。。。。。。。。 内容的回复!


 谢谢。。。

515048756

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2013年3月08日
发表于:2013-05-14 20:22:47
4楼

回复内容:

对: 515048756  回复内容:对: 王者之师——广州@阿君  你清空之后原... 内容的回复!


 那请问一下我说的问题该怎么解决?

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-05-14 20:44:23
5楼

恢复出厂设置后,PLC内部的程序应该是没有的;


chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-05-14 21:06:56
6楼

主通信口读不出来,那就换扩展通信口来通信。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-05-16 12:33:39
7楼

你清空之后原来的程序就没,显示程序上载失效是不是通讯设置出错或是地址有问题?

行天-王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 821回
  • 年度积分:300
  • 历史总积分:4676
  • 注册:2003年1月21日
发表于:2013-05-16 23:20:50
8楼

首先看

一:你是自己做的程序?

二:线对不?

三:PC端WPL设置对不?

四:按6楼说的也是个办法



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师