今天下午现在这样的一个控制柜,里面的380V变220V的变压器坏了,据说坏了好久了,今天甲方领导叫我去找变压器,然后现场看了看,柜子图片如下:
中间有线头悬空的就是被拆掉的变压器的位置,明显看到的是380V进线,线槽空着两跟线头,是变压器的220V输出,其220V输出端接到柜子顶部的开关电源的220V输入端;因没有找到合适的380V/220V的控制变压器,现场的电工说无法开启了,然后我找了找这个柜子下面的进线,三相电源进线,然后有根地线也是从配电室来的。取380V的火线和地线是有220V的电压了,但是我觉得这样不可靠。然后旁边有个动力柜,发现有地线和N线进来的,我认为从那引一根零线过来,然后火线还是取这边的火线,直接接到开关电源就可以使用了,并且认为这个控制变压器其实可以不需要。个人认为因为有开关电源的,所以这个变压器其实可以不需要的,原设计加变压器是因为没有设计零线而已,所以通过变压器来取220V的控制电压。大家觉得这个方法咋样?安全吗?对变频器和PLC有影响吗?
昨天所里同事还在讨论控制变压器的问题,今天正巧碰到楼主这个问题,真可谓太巧了。
首先我们要弄清楚控制变压器的作用:
控制变压器利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件。
可见控制变压器原边和副边只有磁路上的联系,没有电路上的联系。
这点在使用中对我们有什么好处呢,假如电源侧来了几个尖峰电流,经过控制变压器的话会变得非常平滑,假如没有控制变压器的话,尖峰就会一直存在,或许你要说,不是有开关电源吗?可是难道整个设备,乃至整个生产线,所有的220负载都经过开关电源了吗?
另外控制变压器还有个重要的作用,那就是电气隔离,由于知识有限,我也说不出电气隔离不好究竟会造成什么,但尽量要做到最好的电气隔离肯定是有好处的。
这样可以临时使用,但不建议这么做,“原设计加变压器是因为没有设计零线而已,所以通过变压器来取220V的控制电压”,笔者的这种认为是不恰当的,加变压器的作用不是因为没有零线,这里变压器的主要作用是隔离作用。不知道笔者学习电工的时候,记不记得变压器的主要作用之一就是隔离作用,用来防止外部的干扰。有问题可以互相讨论254489112@qq.com