启程PLC培训
定时器实例制作厕所小便池冲水系
定时器实例
制作厕所小便池冲水系统,检测到有人开始延时,3秒后开始冲水,冲水4秒后结束;检测到人离开,开始冲水,冲水5秒。(本例题只做举例,不与实际中相比较。)
IO分配
输入 符号 注释 输出 符号 注释
I0.0 In 检测开关 Q0.0 Out 冲水
梯形图
(1)检测到有人开始延时,3秒后开始冲水,冲水4秒后结束
(2)检测到人离开,开始冲水,冲水5秒
(3)冲水控制的输出