我们是炼铁厂,上料系统用的是爱默生EV2000的变频,这段时间发现料车拉7吨没问题,但拉2吨经常过流保护,请老师指点一下,谢谢
今生缘_289
这种情况还没遇到过,帮顶起!
字字实在
你这属于小拖大的情况吧,请参照http://bbs.gongkong.com/d/201305/499425_1.shtml
变频器容量选择过大,只会反应到投资增大.造成损坏原因有如下几种:1.保护参数设置不合理2.最初原理设计有漏洞3.外围错误或故障
pb=1.05pm/hm×cosφ,kW式中pm———电机负载,kW hm———电机功率,kW计算出pb后,按变频器产品目录选具体规格。 当一台变频器用于多台电机时,至少要考虑一台电动机启动电流的影响,以避免变频器过流跳闸。
江湖走走--原创军团
转矩控制出问题?可以试着参数初始化后,重新设置变频器参数。