24v直流电机启动电流太大 点击:7864 | 回复:5



28du

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:10帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2013年2月02日
发表于:2013-04-24 15:37:09
楼主
求助帖10分-已结帖

我现在用一款插标机 ,里面有两个24直流小电机,不是同时作用。其中一个小电机一启动(产品要求电机瞬间启动停止),我的24V直流电源就断电保护,有人说是启动电流太大,直流电源电流不够,说是在电机上加电容可以实现增大电流,小弟初学 ,请高手帮忙看看。




profibus秋高气爽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 706回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:2074
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2013-04-24 17:24:17
1楼

电机是直接启动还是控制器启动?

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-04-24 21:45:34
2楼

给电源加装一个超级大容量电容(首先投入需要加装充电启动电阻,延时等电容充电到80%时用继电器短接充电启动电阻让电容与电源等效直接并接),这样即可解决启动容量问题

28du

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:10帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2013年2月02日
发表于:2013-04-25 07:29:42
3楼

回复内容:

对: profibus秋高气爽  电机是直接启动还是控制器启动? 内容的回复!


直接启动,时间大概就是0.1S吧。

28du

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:10帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2013年2月02日
发表于:2013-04-25 07:40:03
4楼

回复内容:

对: profibus秋高气爽  电机是直接启动还是控制器启动? 内容的回复!


 补充:我是用PLC控制它的启动停止,加中间继电器实现。小电机启动停止时间总共不超过0.1秒。

28du

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:10帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2013年2月02日
发表于:2013-04-25 07:41:34
5楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊  给电源加装一个超级大容量电容(首先投入需要加装充电启动... 内容的回复!