小孩学PLC
为什么380v的电机突然就却像啦呢?
这台电机是有plc通过控制继电器,继电器在控制交流接触器,从而控制电机。正常运行了一个多月啦,怎么就突然缺相啦呢,电路一切正常。怎么就会缺相呢
世猫
检查三相电源看哪一相断了,或者检查接线盒处接线是否松动或断开
这都没有问题啊!拿去维修,维修的说电机烧了,
江湖混混-余辉
引用 世猫 的回复内容: 检查三相电源看哪一相断了,或者检查接线盒处接线是否松动或断开
江湖走走--原创军团
电动机绕组本身有缺陷了,运行一段时间终于熬不住了,然后就烧了,缺相了。
乖乖小笨熊
加缺相保护
银光人生—华
缺项问题很多,是不是本来电源缺相,还是接触器接触不好。
安徽爱学习
你要检查一下主回路,是否真的缺相,查明电机烧毁的原因,要不换上一个电机又会烧毁的。如果是电机质量的问题,可以换个质量好点的电机。如果是外围的问题比如:环境的因素、电机轴承的问题、接线的问题及负荷的问题等,必须查出才能避免下次出现类似情况。
另外,电机的保护方面要加强,提前动作避免事故扩大。
阿水--王者之师
你说的好像缺相运行是什么意思? /电机发热吧
1, 可能是电机出厂质量问题
2, 可能是三相工作的接触器质量不好,工作触头不良,偶有一相工作不好也会发热烧电机
OLDPOLICE
引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 加缺相保护
应该加个缺相保护
chinacupor
换上新电机,量一下三相电流,看看是否平衡。如果平衡,那就说明之前那个事故时电机的毛病。。。
星空依然蓝
引用 chinacupor 的回复内容: 换上新电机,量一下三相电流,看看是否平衡。如果平衡,那...