s7 200 s7 300的指令请教 点击:557 | 回复:7



axlbalu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2012年10月19日
发表于:2013-04-20 00:04:53
楼主

s7 200与s7 300的上升沿,下降沿检测指令有何区别,置位,复位触发器是否相同。望高手指点,多谢。




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10209回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2013-04-20 06:11:29
1楼

边沿检测指令的区别在于,200的边沿存储位由系统自行分配,无需用户干预,300的需要用户给予一个位地址。      

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-04-20 07:38:29
2楼

西门子200与300编程软件不一样,指令用法,定义是一样的。

纵横军团-黑丫头

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:47帖 | 1885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8955
  • 注册:2011年10月27日
发表于:2013-04-20 08:12:39
3楼

是的,要知道具体怎么用呢,去看一下详细的例子分析,点击帮助,里面都有的,亲,希望你勤快点哦,

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-04-20 08:42:11
4楼

上升下降沿指令 300要设置一个位来存储上一个扫描周期的状态,200不需要。

置位和复位指令200与300只是置位和复位优先的区别问题。200中RS是复位优先,SR是置位优先,300的是RS是置位优先,SR是复位优先。

axlbalu

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2012年10月19日
发表于:2013-04-20 13:31:48
5楼

先谢谢各位的指教,本人初学plc,,菜鸟一个。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2008年1月09日
发表于:2013-04-21 01:18:58
6楼

200内的边沿指令有数量限制(好像是对每个子程序而言),300的边沿指令没有数量限制(除非你把内存用光了)

小强shy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2012年8月04日
发表于:2013-04-21 10:22:14
7楼

引用 狼牙精神 的回复内容: 上升下降沿指令 300要设置一个位来存储上一个扫描周期... 