有六七台中小功率的三相380v电机,最大750W,最小100W.现在条件所限电源只有民用单相220V,

请教;


1》 加电容,一定比原电机功率下降吗?


2》 换单项电机,选择与原三项电机相同功率的,就能达到原来相同的使用性能吗?(还需注意何参数)


3》 加变频器(单相220V输入三相220V输出),那和原三相380V电源性能是一样的吗。(听说是变相后还要改接发,如果是星形就只有用星形接法。否则:烧电机。如果是三角形接法,可以改为星形,但力矩和转速会下降1倍)


4》 听说还有种;单相220V输入三相380V输出,叫电源转换器(这种是什么东东,能用吗),

    又听说;如果用变频器做电源为何不直接用变频电源(“变频电源”又是什么东东)

    或有其他即经济又稳定的方案

  

要求;;;

在单相220V民用电下,电机能达到原来三相380v电源时同等的使用性能,,,,,,

请教;;;

最稳定,,最经济,,最便捷的方法是什么。





lyzxc

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2013年4月18日
发表于:2013-04-22 17:50:34
1楼

等高111111111111111111111111111人  


zz88

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:968
  • 注册:2004年10月15日
发表于:2013-04-22 19:17:13
2楼

很简单,那个变压器220变380  再用380V变频 OK

lyzxc

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2013年4月18日
发表于:2013-04-25 16:01:00
3楼

等高人dddddddddddddddddd

lyzxc

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2013年4月18日
发表于:2013-04-26 21:56:33
4楼

顶11111111111111111

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2013-04-27 00:09:17
5楼

看如果电机都能由星形改为角形,就能直接用一台或两台风机型220V变频器来得最方便了。总功率也就在11kW左右,这个方案也就3000元左右。如果搞台二手变频器就更便宜。

如果电机不能改接法,就只能在变频器后面加220V/400V隔离变压器了。

lyzxc

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2013年4月18日
发表于:2013-04-29 19:26:43
6楼

请教;,,,,,,请教;,,,,,,,,请教;

lyzxc

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2013年4月18日
发表于:2013-07-17 12:56:46
7楼

电机问题,高人指点,,,,,,,,,,, 电机问题,高人指点,,,,,,,,,,,

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2013-07-18 20:48:38
8楼

看到这里有点反感了。你的语态。我看这帖应该没有10楼了。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师