ls411490965
1 本设计的控制要求:
1)系统要求用户能够的直观了解现场设备的工作状态及水位的变化;
2)要求用户能够远程控制变频器的启动和停止;
3)用户可自行设置水位的高低,以控制变频器的起停;
4)变频器及其他设备的故障信息能够及时反映在远程PLC上;
5)具有水位过高、过低报警和提示用户功能;
纵横军团-黑丫头
1.上位机组态
2.实现远程
zyy167349
楼主这个东西我在学校实验室弄过了的,很简单,硬件要求
一台PLC(带模拟量输入)
一台变频器
一个液位传感器(输出模拟量)
一台PC
Anderson0372
请问你是那里的?如果须要帮助可以给我联系 我联系电话 15039959795
软件编程,我以西门子 S7-200为例,
1.先把输入的模拟量转换成工程量,AIW/32000乘以量程送到VD0,比如液位传感器满量程是10CM,AIW是16000时对应5CM
2.把VD0与你的设定值VD4比较,比如VD4=16000,如果VD0<VD4,则Q0.0置1,让变频器启动,其他的高位报警和低位报警类似
3.PC上面有组态软件,比如组态王,连接S7-200,然后变量,再构建动画,可以直接观察到液位
回复内容:
对: zyy167349 楼主这个东西我在学校实验室弄过了的,很简单,硬件要求一... 内容的回复!
我的编程有点问题
能不能帮我弄下程序我是个学生,新手
kangyin
专业研发生产无线数传电台,无线传输模块,微波图像传输设备等无线数传产品,可量身制定产品及方案并提供技术支持。有需要的朋友可联系我。电话:0769-22815402 33270589 QQ:2338601710 东莞博银电子有限公司
caoyunqy
楼主,看看,谢谢了 ....
lzgz00