概述:
保定奥兰电气设备有限公司拥有技术优秀的研发队伍和精良的设备,引进并消化国外的先进技术,长期致力于对中性点接地技术的产品研发.生产,对降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性,具有良好的效果。我公司以进口特殊不锈钢合金材料,开发生产的系列不锈钢中性接地电阻柜装置.用于 6~35kV系统,在电缆供电的系统中,接地电容电流较大。当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。中性点采用电阻接地方式的目的就是给故障点注入阻性电流,其电阻分量电流为电容分量电流的1.05~1.1倍。可以把故障电流限制得适度,提高继电保护灵敏度,同时使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常相对中性点电压的2.6倍,防止弧光过电压损坏主设备,同时对铁磁谐振过电压有显著作用。
技术参数:
1、海拨高度:不超过4000m
2、环境温度:-40℃~+60℃
3、相对湿度:不大于95%(25℃)
4、安装场所:空气中不应含化学腐蚀气体和蒸汽,无爆炸性尘埃,
5、电网频率:48~52Hz(50 Hz系统),58~62 Hz(60 Hz系统)
6、适用于:户内、户外
7、电阻安装点:正常状态下中性点位移不超过运行相电压的3%
特殊使用条件,请在订货时详细提出
产品特点
1.电阻柜柜体材质采用不锈钢板,外型美观,耐腐蚀性强,防护等级可达IP55。
2.根据不同的使用条件,电阻柜分为户内型和户外型。进线方式可采用上进、侧进下出、上出和下进下出等,采用上进、侧进下出时柜体顶端装有穿墙套管。柜体顶部装有吊环便于吊装。
3.电阻材质可采用特种合金材料或非金属特种材料阀片(如炭素材料阀片、氧化锌材料阀片)。
3.1合金材料:
不锈钢镍铬合金(Cr20Ni80)材料导电率高.通流能力强,耐高温,最高使用温度可达1500℃,温度系数小≤ -0.045% /℃,阻值稳定,耐腐蚀、韧性好不变形,可靠性高。用合金材料组成的电阻全部采用电阻单元,以多个单元采用亚弧焊接而成框架,电阻单元采用耐高温绝缘子(高分子)支撑连接。根据不同的客户要求我公司可提供进口的电阻器。
中性点接地电阻器为标准产品,可以与电阻或电抗并联运行,为电网容量逐渐扩大给电网安全运行提供了保障。
5.当变压器绕组为△形联结而需要独立安装Z形绕组接地变压器时,中性点接地电阻器可与之配套使用。
6.可加装接地记录.温湿度控制装
AL-FNR型发电机中性点电阻柜
当发电机回路发生单相接地,电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压,而发电机耐压水平较弱,绝缘容易损坏。如果接地电流过大,还会造成发电机铁芯灼伤及烧结。通常在发电机中性点采用高电阻接地方式,以限制弧光接地过电压,减少对铁芯的灼伤,同时可提高继电保护的灵敏度,作用于跳闸使过电压限制在相电压的2.6倍以内,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时抑制铁磁谐振过电压,从而保证发电机的运行安全。
AL-FNR型发电机中性点电阻柜为专用于发电厂发电机中性点采用高电阻接地的成套装置。
产品特点
1、产品采用优质不锈钢材质镍铬合金(Cr20Ni80)或非金属(炭素阀片、氧化锌阀片)材质,其电导率高,温度系数高,最高可耐1600℃的高温,耐腐蚀,韧性好不变形,稳定性好。
2、柜内接地变压器采用干式变压器,容量大,耐冲击。
3、电阻柜一般用于户内,柜体采用冷轧钢板(喷涂)或不锈钢板加工而成。
4、柜内可以增加接地记录装置及温湿度控制装置,
使用条件
1、一般用于户内,户外订货时请注明。
2、海拔不高于4000米,高原地区由于海拔高,散热差,订货时请注明。
3、环境温度:—20℃~+70℃,相对湿度不大于95%
4、周围环境中无易燃易爆、无腐蚀性气体及导电尘埃。
5、使用于48~52Hz(50 Hz系统),58~62 Hz(60 Hz系统)系统中。