力矩控制器电压低调不上去
点击:
65
| 回复:
1
欧阳兰兰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2013年4月16日
发表于:2013-04-16 21:15:58
楼主
三相正常不偏相,只能调到280V.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
天行健NAPLC
关注
私信
精华:5帖
求助:9帖
帖子:584帖 | 2093回
年度积分:0
历史总积分:23348
注册:2011年6月30日
发表于:2013-04-16 22:31:36
1楼
你设定的力矩小了电压就低了