丹佛斯变频器上电显示“ALARM 14”且不能复位 点击:2141 | 回复:2



gmx_1234

    
  • 精华:64帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:683帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13653
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2013-04-15 10:24:45
楼主

我公司丹佛斯变频器上电显示“ALARM 14”且不能复位。经查资料意为:输出相存在对地放电。打开变频器发现一块IGBT崩裂,后又检测到该路IGBT的驱动限流电阻为无穷。更换新器件后在空载状态下通电,但仍显示该故障。望各位指教,谢谢了! 





上海津信变频器

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:644
  • 注册:2011年2月21日
发表于:2013-04-18 13:34:39
1楼

A14为接地故障,除了IGBT坏了有可能同时电流检测也坏了。

滨州疯人

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:58帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2013-04-23 14:58:02
2楼

引用 上海津信变频器 的回复内容: A14为接地故障,除了IGBT坏了有可能同时电流检测也坏了。