楼主最近还看过
可以准确的告诉你,4楼的回答是肯定的。ABB的690V的变频器,据说采用了新技术,就是母线上面镀银了,然后使用大约两年左右会自动脱落,ABB给出的理由是现场环境有腐蚀性气体,咱亲眼见过多台这样的爆炸事故了。当然我以前使用ABB的变频器应该也有几百台了,但是从08年开始690V的开始出这样的问题了,开始是附近的另一个工厂,后面是我自己工作的工厂。假如是母线发黑了,赶紧打磨吧,不是吓唬你的,这个镀银的--是芬兰ABB发给我的邮件说明的,我们的事故测试数据分析报告--已经递交到芬兰ABB了的,芬兰ABB给出的答案就那样。我见过的爆炸--变频器不是在使用过程中,而是备用状态的,就是变频器送电而已,但是没有运行。
