关于流量计问题 点击:222 | 回复:2



wangjice

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2010年3月21日
发表于:2013-04-11 22:12:07
楼主

请教各位   DN15的空气管道   压力在0.2Mpa   流量能有多大啊   建议采用什么流量计测量呢  

还有  为什么横河插入式电磁流量计安装要求是在管道上侧插或是倾斜45度呢   为什么不可以在管道正上方安装呢?




怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:139帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-04-12 00:41:23
1楼




上电磁,相当于隔靴挠痒鸟 。。。。。。,

这样的小管径,上文丘里管,测得又准,又经济 。。。。。。。。。。。




从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-04-12 19:18:16
2楼

几方而已,像测量气体的一般都是倾斜45度的,或者网上安装,原因是如果往下安装容易积水等杂物造成测量不准,如果你选择DN15的如果不要求精确的话用转子流量计故名浮子流量计。