昨天一朋友拿来一故障plc让帮忙看看,说是电源电压不稳造成的


分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
caojie0723--王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-10 14:58:09 1楼
 

看是220v的输入电源,先上电试试看

找来电源,md,什么也没有 ,只好拆啦

  回复 引用 举报
caojie0723--王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-10 15:01:05 2楼
 

先撬开上面的盖子


线路板露出来啦

抠掉上面的信号指示板

反面的


  回复 引用 举报
caojie0723--王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-10 15:02:59 3楼
 

核心板出来了

主控、存储器、通讯口都在这里


  回复 引用 举报
caojie0723--王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-10 15:05:36 4楼
 

下面还有,怎么还没有找到电源

再摘下输入输出板,才看到电源的面目


  回复 引用 举报
caojie0723--王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-10 15:13:26 5楼
 

这里一定有故障,细瞧一下,奥,保险烧了,1.25A的,没有,先找个2A的换上试试,测下L

、N短路没,还好,没有,上电

恩?? 电源还是没输出 ,测下滤波电容,也没300多的直流,还是有别的问题,再看看,奥,桥堆也击穿了 ,找个同型号的换了,上电试机 电源ok了 24v输出正常



  回复 引用 举报
caojie0723--王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-10 15:17:26 6楼
 

原路返回,上电 恩,电源灯,运行灯正常了,还好别的地方好像没问题,程序大概还在,找个线先试下,恩有输入,也有输出 ,收工!

  回复 引用 举报
flylovemore--王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-10 22:22:03 7楼
 

学习了

精彩!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  回复 引用 举报
江湖混混-余辉 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-10 23:09:33 8楼
 

佩服楼主   不错        

  回复 引用 举报
骏马千里 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-11 07:46:23 9楼
 

引用 flylovemore--王者之师 的回复内容: 学习了精彩!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



  回复 引用 举报
银光人生—华 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-11 07:52:32 10楼
 

不错,楼主的帖子说明了,只要动手,问题就会解决;

学习了;

  回复 引用 举报
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-11 08:11:07 11楼
 

佩服楼主   不错    

 

  回复 引用 举报
王者之师——广州@阿君 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-11 09:20:22 12楼
 

楼主。。。可以帮我圈出拿哪一个是桥堆吗????????????????

  回复 引用 举报
中国555 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-11 09:49:43 13楼
 

这是什么故障呢,好像没有故障 。

  回复 引用 举报
gaojiangning 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-11 10:20:45 14楼
 

碰到烧保险的故障,首先就是要测量桥堆,380V滤波电容,开关管,整流管有木有短路,并不是先加保险通电以免造成故障的扩大。

  回复 引用 举报
caojie0723--王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-11 10:37:16 15楼
 

回复内容:

对: 王者之师——广州@阿君 楼主。。。可以帮我圈出拿哪一个是桥堆吗????????... 内容的回复!


红框中就是个桥堆

  回复 引用 举报
caojie0723--王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-11 10:43:53 16楼
 

回复内容:

对: gaojiangning 碰到烧保险的故障,首先就是要测量桥堆,380V滤波电容... 内容的回复!

谢谢指点,拆开后,先看了下滤波电容没鼓包,换保险后,测量了下L、N 也没短路,心急了就上电了,其实还是该先检查下功率管和桥堆的!

  回复 引用 举报
安徽土电工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-11 11:04:21 17楼
 

引用 银光人生—华 的回复内容: 不错,楼主的帖子说明了,只要动手,问题就会解决;学习了;



  回复 引用 举报
eagleking68 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-11 15:00:16 18楼
 

应该没这么简单的。我以前修了一个224西门子的到现在还没好啊。

  回复 引用 举报
simonwu675 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-11 15:26:38 19楼
 

楼主厉害啊                                  

  回复 引用 举报
云锋-王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-11 17:03:02 20楼
 

不但要会用PLC,还得会修PLC呀。

  回复 引用 举报
LCL———王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-11 23:14:34 21楼
 

牛人啊。。崇拜啊。。太崇拜了。。

  回复 引用 举报
一个人的角落 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-12 20:50:04 22楼
 

顺遍请问一下哪个是功率管和滤波电容啊?

  回复 引用 举报
jpwmg 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-13 09:02:50 23楼
 

................

  回复 引用 举报
zhzaifei 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-13 23:38:17 24楼
 

引用 gaojiangning 的回复内容: 碰到烧保险的故障,首先就是要测量桥堆,380V滤波电容...


太对啦

支持

楼主也厉害   可能心急吧

  回复 引用 举报
zhzaifei 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-13 23:41:12 25楼
 

右上角是   开关变压器吧

  回复 引用 举报
liugongfeng 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-16 07:19:21 26楼
 

感谢楼主无私奉献...........!

  回复 引用 举报
zzl--骑士军团 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-16 08:11:54 27楼
 

不错,楼主的帖子说明了,只要动手,问题就会解决;

学习了;


  回复 引用 举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-16 08:54:24 28楼
 

算你运气好              

  回复 引用 举报
zhangqingsheng09 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-16 08:58:42 29楼
 

实践出真知,而且要与外界多交流沟通,交流

学习心得和体会!

  回复 引用 举报
我性随风 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-18 10:15:36 30楼
 

这种型号的己经停产了,我家里还有一个新的没有用。

  回复 引用 举报
HERO7LIU 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-19 21:17:11 31楼
 

不错,

学习了;谢楼主无私奉献


 

  回复 引用 举报
ZHANGDAMING 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-20 17:44:12 32楼
 

楼主好运气,楼主运气好,

  回复 引用 举报
guoshaoshan912 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-23 10:02:47 33楼
 

修这个太简单了吧,只是个电源故障而已

  回复 引用 举报
竹子-- 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-25 09:28:33 34楼
 

楼主好运气,小问题。

  回复 引用 举报
北儿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-25 17:26:33 35楼
 

楼主好运气,小问题。

  回复 引用 举报
猎隼 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-04-28 09:28:06 36楼
 

问一下,哪个器件把220V直流电转换成高频交流电输入到直流变压器的?

  回复 引用 举报
fendou19886 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-05-08 16:28:56 37楼
 

感谢楼主分享经验,共同学习哈

  回复 引用 举报
ANDYLIU008 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-05-08 17:15:14 38楼
 

我上次也开贴修了台s7-300的电源故障也没被受精,太不厚道啦

  回复 引用 举报
QQ945785181 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-05-14 10:50:20 39楼
 

拜读了,正好可以学习学习一下  

  回复 引用 举报
王者之師——水雲間 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-05-22 20:04:20 40楼
 

引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 算你运气好               


 

  回复 引用 举报
grbxznu 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-05-24 09:08:59 41楼
 

CPM1A我也用过,出过一次问题,是输出触电第一次烧掉成常闭了,然后我加了一个外接继电器,不过我不敢拆CPM1A的,LZ高人,膜拜

  回复 引用 举报
双剑合璧 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-05-29 04:23:26 42楼
 

楼主高手,http://shop68994934.taobao.com/

  回复 引用 举报
ydkjdywym 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-06-06 19:26:29 43楼
 

好真!是芯片级修理啊!学习了。

  回复 引用 举报
沙漠草 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-06-11 15:34:50 44楼
 

引用 gaojiangning 的回复内容: 碰到烧保险的故障,首先就是要测量桥堆,380V滤波电容... 


 这是行家

  回复 引用 举报
工控渣 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-08 11:29:18 45楼
 

厉害了楼主,做PLC用没用隔离器安全栅浪涌保护器这一块啊,我们是厂家,做渠道的,516340675彭工。

  回复 引用 举报
student 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-08 13:48:44 46楼
 

CPM1A我也用过,出过一次问题,是输出触电第一次烧掉成常闭了,然后我加了一个外接继电器,不过我不敢拆CPM1A的,LZ高人,膜拜

  回复 引用 举报
工控渣 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-08 14:38:34 47楼
 


回复内容:

对: HERO7LIU 不错,学习了;谢楼主无私奉献  内容的回复!

我做隔离器安全删浪涌保护器的厂家,看您负责电气这一块,想看下有没有机会配合操作下的。QQ516340675彭

  回复 引用 举报
lg349010713 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-03-15 16:42:05 48楼
 

楼主 运气真好,没有造成二次烧机,万幸

  回复 引用 举报
student 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-11 10:12:55 50楼
 

学习了 精彩

  回复 引用 举报
总条数: | 当前第1/2页 首页 上一页 1 2 下一页 尾页

周点击排行
周回复排行
最新求助