首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

欧姆龙PLC故障维修一例 点击:7088 | 回复:51



caojie0723--王者之师

    
  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-04-10 14:56:22
楼主

昨天一朋友拿来一故障plc让帮忙看看,说是电源电压不稳造成的





caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-04-10 14:58:09
1楼

看是220v的输入电源,先上电试试看

找来电源,md,什么也没有 ,只好拆啦

caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-04-10 15:01:05
2楼

先撬开上面的盖子


线路板露出来啦

抠掉上面的信号指示板

反面的


caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-04-10 15:02:59
3楼

核心板出来了

主控、存储器、通讯口都在这里


caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-04-10 15:05:36
4楼

下面还有,怎么还没有找到电源

再摘下输入输出板,才看到电源的面目


caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-04-10 15:13:26
5楼

这里一定有故障,细瞧一下,奥,保险烧了,1.25A的,没有,先找个2A的换上试试,测下L

、N短路没,还好,没有,上电

恩?? 电源还是没输出 ,测下滤波电容,也没300多的直流,还是有别的问题,再看看,奥,桥堆也击穿了 ,找个同型号的换了,上电试机 电源ok了 24v输出正常



caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-04-10 15:17:26
6楼

原路返回,上电 恩,电源灯,运行灯正常了,还好别的地方好像没问题,程序大概还在,找个线先试下,恩有输入,也有输出 ,收工!

flylovemore--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:11帖 | 329回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1026
  • 注册:2011年2月23日
发表于:2013-04-10 22:22:03
7楼

学习了

精彩!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-04-10 23:09:33
8楼

佩服楼主   不错        

骏马千里

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:152帖 | 1762回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14240
  • 注册:2002年8月21日
发表于:2013-04-11 07:46:23
9楼

引用 flylovemore--王者之师 的回复内容: 学习了精彩!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-04-11 07:52:32
10楼

不错,楼主的帖子说明了,只要动手,问题就会解决;

学习了;

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年1月03日
发表于:2013-04-11 08:11:07
11楼

佩服楼主   不错    

 

王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2013-04-11 09:20:22
12楼

楼主。。。可以帮我圈出拿哪一个是桥堆吗????????????????

中国555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2009年3月08日
发表于:2013-04-11 09:49:43
13楼

这是什么故障呢,好像没有故障 。

gaojiangning

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2011年4月10日
发表于:2013-04-11 10:20:45
14楼

碰到烧保险的故障,首先就是要测量桥堆,380V滤波电容,开关管,整流管有木有短路,并不是先加保险通电以免造成故障的扩大。

caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-04-11 10:37:16
15楼

回复内容:

对: 王者之师——广州@阿君 楼主。。。可以帮我圈出拿哪一个是桥堆吗????????... 内容的回复!


红框中就是个桥堆

caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-04-11 10:43:53
16楼

回复内容:

对: gaojiangning 碰到烧保险的故障,首先就是要测量桥堆,380V滤波电容... 内容的回复!

谢谢指点,拆开后,先看了下滤波电容没鼓包,换保险后,测量了下L、N 也没短路,心急了就上电了,其实还是该先检查下功率管和桥堆的!

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2013-04-11 11:04:21
17楼

引用 银光人生—华 的回复内容: 不错,楼主的帖子说明了,只要动手,问题就会解决;学习了;



eagleking68

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 407回
  • 年度积分:44
  • 历史总积分:890
  • 注册:2010年7月15日
发表于:2013-04-11 15:00:16
18楼

应该没这么简单的。我以前修了一个224西门子的到现在还没好啊。

simonwu675

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2856
  • 注册:2009年11月23日
发表于:2013-04-11 15:26:38
19楼

楼主厉害啊                                  

云锋-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2013-04-11 17:03:02
20楼

不但要会用PLC,还得会修PLC呀。