        不管是在水力发电厂、火力发电厂或是风电厂,甚至是石化或是核能发电厂,能源行业监控系统为了满足监控覆盖范围大的需求,都会在某些制高点,或在空旷的区域架设摄像机,如此一来雷击就形成无法避免的风险。

  在能源行业安防监控系统中一般有两种避雷方式,一是接地,二是避雷。接地是用来保护人身、设备及供电安全的重要措施,是不可或缺的安保手段。而避雷则是依据视频监控系统安装的环境与需求来决定,虽非绝对必要,但因接地与避雷本就是相互协作的机制,因此在能源行业安防监控系统中的重要性不容忽视。

  监控前端接地与避雷措施应遵循如下规则:

  1、室外的摄像机应架设避雷针,采用独立接地管线以隔离监控设备的电力与图像信号,避免干扰电流、损伤线路。避雷针架设应高于摄像机,由避雷针尖往下45-60度的虚拟立体圆椎体范围内,是摄像机的安全范围,避雷针在安装时,应与固定摄像机的钢构绝缘隔离。

  2、摄像机前端设备的接地在终端部分要集中在一个接地总线上,使整个监控前端设备的接地达到无对地电位差的要求,否则可能使对地环路产生电位差而令设备烧毁。

  3、室内前端摄像机应接地线到共享端的接地端子上,在前端设备的电源端加装容量适合的无熔丝断路器及漏电断路开关,同时在经费许可下加装可耐3000KV的避雷子以避免被感应雷或传导雷损伤设备。

  4、室外安防监控摄像机接地完工后,测试接地电阻小于10Ω以内,接地棒安装应按标准进行三点式阻抗测试。