我想要通过PLC来对十个脉冲流量计进行监控,频率在1KHz以下,希望能用一个主机来实现,但查了一下,资料上说永宏的FBs系列一个主机最多只有8组计数器,但看产品目录里面大于32点的MA机型写的是“中速(200KHz) 8个点”,“中速(总和5KHz)8个点”,这二种点有什么不同?算是HHSC(高速硬件计数器)还是SHSC(高速软件计数器)?这二种计数器类型加起来已经有16个点了,跟前面提到的“单个主机最多8个计数器,4个HHSC和4个SHHC”是不是又冲突了?另外,在《高功能运行说明篇》里面提到“MA机型只有SHSC”,这又应该怎么理解?然后百度里面有搜索到2.43的WinProloadder的升级说明“开放FBs-MA机型,可使用4组硬件高速计数器+4组硬件高速脉波输出”,看这里的意思又是MA机型也可以用HHSC?《高功能运行说明篇》还提到软件计数的话会占用CPU时间,所以SHSC总的计数频率最好不要超过8KHz,那这个8KHz跟5KHz之间是什么关系?
回到我的问题上,10个1KHz以下的计数器是不是只能通过二个主机联机来实现?