首页 上一页 1 2 下一页 尾页

老跳闸~求助 点击:840 | 回复:31



工控小鬼头

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2013年4月05日
发表于:2013-04-05 19:25:55
楼主

进风的电机最近老跳,电机加3个皮带的时候可以正常运行  加到5个皮带的时候就跳~  启动电流的持续时间也比以前长了~求指教





广州@阿君—王者之师

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2013-04-06 19:58:46
21楼

引用 丰李--王者之师 的回复内容: 电机太小了,换个大的啊,继续试试看啊



PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-04-06 20:09:31
22楼

皮带太紧了 也是就是距离短。加大了启动电流 

tanbm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:360
  • 注册:2010年11月05日
发表于:2013-04-06 21:31:10
23楼

回复内容:

对: gkong1_30  离心风机吧?加5条皮带没事的;风机启动时把进风口堵上一... 内容的回复!


 

王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-04-11 13:52:00
24楼

引用 gkong1_30 的回复内容: 离心风机吧?加5条皮带没事的;风机启动时把进风口堵上一... 


 

lacusclcye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2013-04-11 14:01:12
25楼

回复内容:

对: 工控小鬼头  回复内容:对: jmxd-工控人生 你讲的电机是多大的... 内容的回复!


 150kw的  全压  空开 不能调了  空开调到57A了

150kw的电机,额定电流都有300A了,你是把空开调到全额57%吧?

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-04-11 15:08:12
26楼

以前正常,最近老跳:

1 风机该保养了。

2 经过多次跳闸,空开要换了或重新整定。

3 调整(减小)风流量。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2013-04-11 15:21:12
27楼

引用 PLC酷客 的回复内容: 皮带太紧了 也是就是距离短。加大了启动电流  

同意。

调整皮带松紧度,手压单根皮带10mm左右正常,紧了电流肯定大。

zhzaifei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2009年8月10日
发表于:2013-04-13 23:17:26
28楼

引用 jmxd-工控人生 的回复内容: 你讲的电机是多大的,全压启动吧,跳闸是指的空开吗?我们...


支持   ↖(^ω^)↗建议变频启动

zhzaifei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2009年8月10日
发表于:2013-04-13 23:20:00
29楼

引用 chinacupor 的回复内容: 电机的负载范围是有限度的。你加皮带是想增加风压吧,恐怕...


硬道理

zhzaifei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2009年8月10日
发表于:2013-04-13 23:22:26
30楼

引用 时三——王者之师 的回复内容: 以前正常,最近老跳:1 风机该保养了。2 经过多次跳闸...


该考虑啊,轴承等

我们约定

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2013年3月29日
发表于:2013-04-26 23:06:50
31楼

检查你风机轴承和叶轮,是负载端出了问题。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页