对网友求助问题的几个回帖展示之三十一 点击:1431 | 回复:11



wyb2866255---王者之师

    
  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-04-05 17:41:10
楼主

 

               对网友求助问题的几个回帖展示之三十一

本文4例都是在网上回答网友的求助帖,是涉及PLC编程及硬件电路的问题,现整理汇编展示给大家,供大家参考。如有不对之处,请给于指正,本人深表感谢!

 

一、求助帖:求助配方控制是高手的就过来讨论下:一共有11样东西要进行顺序控制比如(前面数字为固定号码,后面数字可改为顺序控制号)    

 1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  十一11   按这样的顺序号编写的话  顺序不为一,二,三,四依次类推   一直到最后十一结束。

 0   0  0  4  3  2  1  6  0  十一0     按这样的顺序号编写的话  顺序不为七,六,五,四,九,八结束。  编写为0的顺序直接跳过  

有没有高手指点下这个程序用什么指令好编写  不要说是比较,这东西要用比较的话编的血多能吐出来

    回复:这里用S7-200按本命题编写一段程序,经上机运行,动作正确,供你参考:

 

编程构思与解析:

1)、本程序定义Q0.01号设备输出,它的动作顺序设置区为VB0Q0.12号设备输

出,它的动作顺序设置区为VB1……Q1.211号设备输出,它的动作顺序设置区为VB10。设置动作顺序时只要在VB0~VB10填写 1~1111个数字就行。如设VB0=3,则1号设备将在启动设备运行时,是第3个动作。VB0~VB1011个设备动作顺序设置区,可由上位机或触摸屏设置。

要强调的一点是:本程序的网络4是为试验而设定的VB0~VB10一组数据,正常编程时,网络4不用要删除,否则因它的存在,会使上位机或触摸屏无法设置新数据。

   2)、为实现按启动按钮使各设备能按设置的顺序号动作,采用MB1作加1计数器,具体实施为:按下启动按钮I0.0I0.0=1的前沿将计数器MB10,再使M0.0=1。在M0.0=1期间容许MB10开始计数:用SM0.5秒脉冲的前沿使MB1计数加1,用SM0.5秒脉冲的后沿进行比较:用MB1的计数值分别与数字123……11比较,如在M0.0=1后,第一个SM0.5=1的脉冲前沿使MB1+1,则MB1=1,SM0.5脉冲后沿将MB1值与1、2 …… 11进行比较,由于此时MB1=1,故动作顺序号=1的设备被启动。第二个SM0.5=1的脉冲前沿又使MB1+1,其MB1=2,SM0.5脉冲后沿进行比较,则将动作序号区设置=2的设备启动……以此类推,就可实现按启动序号依次启动。由于程序中没有MB1与0 比较指令,故当某设备的动作序号设置=0时,该设备是不会被启动的。

3)、本程序是以1秒的间隔依次启动各个设备,如顺序启动各个设备不是定间隔自动启动,而是手动随机的,可用I0.1接手动启动按钮,为防止I0.1因按钮按下过程中产生抖动而引起误操作,可用I0.1=1驱动延时时间=300mS的断电延时定时器T101,用T101输出的正脉冲代替原程序中SM0.5=1的秒脉冲。

我们知道,用手按一下按钮,往往会因抖动产生的一串抖动脉冲,其间隔均<300mS,即断电定时机器的延时时间,当这样的抖动脉冲触发断电延时定时器T101时,其第一个出现的脉冲前沿将使定时器T101的输出由01,由于以下的各个脉冲相互间隔<300mS,故使T101=1保持不变,直到最后一个脉冲消失(即I0.110),再延时300mST101才由10,即T101输出是一个完好的正脉冲(请见下二、求助帖的输入I0.0与定时器Tx输出波形图)。故用T101=1代替I0.1=1,就可消除按钮的抖动影响,即可确保各设备按设定的启动顺序号依次启动。详见下面梯形图:

二、求助帖:按钮启动防抖是什么意思?

  今天看一个 200 系列的单按键启动变频器频率上升的例子程序,在程序中看到有一个按钮防抖的小段,有点不太明白,这是什么意思?

 如上图, I0.1 不是直接信号,而是能过  T 101 来再输出,这是什么意思

回复:图中I0.1接的定时器为断电延时型定时器(TOF型),定时时间为300mS,它起防颤动作用。其原理为:

     1、断电延时定时器的工作特点是:按下按钮 I0.1=1),定时器T101线圈得电导通,其常开触点T101立即闭合。按钮抬起(即I0.1=0),定时器线圈虽然失电,但其触点T101需延时300mS后才由闭合便断开。如在小于300mS的延时时间内 I0.0又由01,将使原延时时间清零,当I0.0再由10后,定时器重新由0开始延时。在此时间内如连续出现几次间隔<300mS的脉冲,定时器将几次将延时时间请0,直到最后一个脉冲结束后,延时300mS由于无脉冲出现,定时器的触点才由1↓0而结束。

     2、一般手按按钮产生的抖动脉冲,其脉冲间隔均<300mS,用I0.0接定时=300mS的断电延时定时器,当按钮按下产生抖动时,该定时器就会削掉这些抖动脉冲,即定时器T101的输出为一个无抖动干扰的正方波脉冲,用T101代替I0.0可起到防抖动的作用。见下图:

 

三、求助帖:我有一个西门子200CPU235的扩展模块,需要用其控制一个电动执行机构机构的动作。要接入它的输入和输出信号线,但是只有输入信号,没有输出,百思不得其解怎么回事。求助各位大神告知具体怎么接线!

     回复:下面将EM235模块的输入、输出引脚及接线与使用简单介绍一下:EM235S7-200PLC的模拟量输入与输出模块,它有4路模拟量输入,其输入口引脚为:A+ ~ A-B+ ~ B-C+ ~ C-D+ ~ D- 4路,输入的模拟量可以是电压信号(如单极性0~10V、双极性±10V),也可以是电流信号(0~20mA)。有一路模拟量输出,其输出模拟量也可以是电压信号(±10V),也可以是电流信号(0~20mA),其输出口为:V0~M0I0~M0。至于电压或电流设定及量程选择由EM235内设的PID开关设定。其外型引脚即对外连线图如下:

上图上侧12个端子为4路模拟量输入引线端,第一路输入A+A- 对内去接AD转换模块1的的±电压输入端,如外接电压发送器,只用A+A-二个输入端,其RA可空悬。第二路输入B+B- 对内去接AD转换模块2的的±电压输入端。第二路输入B+B- 对内去接AD转换模块2的的±电压输入端,如外接电流发送器,需将B+RB二端并接为一起后,再接电流发送器的电流输出,电流发送器的电流输出B – 接线端,这样当4~20ma电流流入B+RB端时,将在内部的250欧电阻上产生1~5V电压,即在B+B-二端产生1~5V的电压信号,这样通过内部电阻将外输入的电流信号转换为电压输入到AD转换模块2的的±电压输入端。第三不用,可将C+C-输入端路,可确保第三输入不受外干扰信号影响。

上图下侧左侧6个端子为:其左2个端子ML+23V电源,左3为接地端子,右侧3个端子:M0VoIo为模拟量输出引线端,其Vo-M0二端对外输出电压(如0~10V),而Io-M0二端对外输出电流(如0~20ma)。其输出端直接接负载(如电动阀线圈等)见图示。

     对模拟量输入,它只接收外输入模拟信号(电压或电流),对外不输出信号。即EM235将外输入的模拟量信号通过内部AD转换电路转换成与之成比例的数字量信号送到对应数字存数区(如AIW0AIW2...)由PLC程序进行读取、运算处理。

     对模拟量输出回路,它本身没有外输入信号,只对外有输出模拟信号,即:PLC将运算好的数字量传送给AQW0存储器时,EM235立即将此数字量通过内部DA转换电路转换为对应的模拟量(电压或电流)由其输出口(V0~M0I0~M0)输出给执行机构。

四、求助帖开关量时间点记录  

大家好,我现在要做一台记录仪,要求是

1  记录一个开关量的开通时的时间点,并且能够存储查询。

2   可用PLC或者其他现成的记录仪。

3  尽量简单可靠低成本。

此仪器装在厂区门口,用来记录通车的时间点和通车数量,红外开关已经选好,就差记录仪部分,本人打算用西门子200,和组态王6.53做,虽然要求简单但可虑到软件熟悉。请问还用其他更好的选择没?

回复:用西门子200,和组态王6.53做是可以的,而且对日期、时间的采集都可由组态王完成,可用2个红外开关一前一后摆放,可判断通过的车辆是进车或出车,PLC可对进出车辆进行加1计数,当车离开时产生输出信号给组态王,使组态王将此时刻的时间及进出车数填入表中,下班后可将此数据存入数据库以备以后查询。组态王可以将画面搞的很漂亮。PLC的编程很简单,工作重点是组态王的编程处理。缺点就是造价有点高

如要造价低可用单片机做,其记录可配一台微型打印机,下班时将一天的记录打印出来作为硬件拷贝存档,以备以后查询。

其硬件构成为:单片机用2个输入口,接一前一后摆放的2个红外开关,作检测进出车辆用。用一8位输入口接自制16键键盘,其10个键为置数键,可置0~9十个数,其它6个键,可做命令键,如置年、置月日、小时、分、秒、及打印命令等。再用一8位输出口去接微打印机,做打印输出口。

其软件处理:在单片机程序中作一时间子程序,产生一秒脉冲作为计时用:用它对秒计时存储器计数,计满60 立即清零,且发一分脉冲,去触发分计时存储器计数,分计时存储器计满60 立即清零,且发一小时脉冲,去触发小时计时存储器,小时计时存储器的最大计数23,计到24立即请0……

当二个光电开关皆收到信号时,立即读取此时刻的时间值(小时、分、秒)送入对应存数区,并根据二个光开关先后接收信号,判断进车或出车,并将对应的进车计数器或出车计数器进行加1计数。

打印格式可为:

     2013  4 3进出车记录

1925进车

2953进车

31015出车

……

总进车数:34    总出车数:28台。

     按此思路设计,即可实现控制要求,又使设计造价大为降低,而且作出的设备体积很小。

    本文到此结束,谢谢!

 




江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-04-05 18:44:05
1楼

 王工辛苦了       

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-04-05 19:05:45
2楼

原来是叫王工的前辈啊。

虽然没仔细看内容。

只看看图片下面的文字,就知道王工花了不少时间。

向王工致敬

wuxi寻觅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2013年4月02日
发表于:2013-04-05 19:54:43
3楼

没看懂。都是高手,很想看懂。看来自己要努力。

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-04-05 19:58:21
4楼

楼主辛苦了!!           

profibus秋高气爽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 706回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:2074
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2013-04-06 09:59:08
5楼

学习。。。。。。。。。

爱上电工_474

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:62帖 | 895回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2086
  • 注册:2008年6月23日
发表于:2013-04-09 01:19:34
6楼

致敬致敬致敬致敬

xst666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2012年8月25日
发表于:2013-04-15 23:10:11
7楼

楼主辛苦!学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!

lvjw128

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2009年12月25日
发表于:2013-04-16 17:23:10
8楼

学习!!!!!!!!!!!!

zggdiyutc

  • 精华:0帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:14帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2013年3月14日
发表于:2013-04-17 09:20:07
9楼

不对啊  这题目是我从前求助过的 怎么跑到这里来了

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 387回
  • 年度积分:1400
  • 历史总积分:1888
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2013-04-23 13:04:13
10楼

楼主辛苦了!!,工控网改版后,不大完善,十天后才阅读

huteng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 266回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2012年3月16日
发表于:2013-04-23 17:49:22
11楼

不错。谢谢分享对初学者有很大帮助

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师