高压变频器在重钢股份有限公司炼铁厂的应用 点击:777 | 回复:12



数控forever

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2012年8月03日
发表于:2013-04-05 16:53:15
楼主

炼铁厂四号高炉易地大修工程炉前除尘风机变频改造-重钢股份有限公司炼铁厂四号高炉易地大修工程电机参数如下:



针对炼铁厂四号高炉易地大修工程炉前除尘风机变频改造项目,决定采用合康HIVERT-Y06/1541250kW/6kV)系列高压变频器

HIVERT
系列大功率高压变频器属直接高-高方式,采用先进的功率单元串联叠波技术、空间矢量控制的正弦波PWM调制方法、新颖的全中文操作界面和高性能IGBT功率器件,可用于各类高压电动机驱动的风机、水泵类负载的调速、节能、软启动和智能控制等。

HIVERT
系列高压变频器采用交--交直接高压(高-高)方式,主电路开关元件为IGBT。每相由5个功率单元串联而成,叠波升压,充分利用常压变频器的成熟技术,因而具有很高的可靠性。

为了保证变频器故障时机组正常运行,系统采用手动旁路方式,一次回路如下图所示:

 

变频运行:K1K2闭合,K3断开,由机旁操作箱合闸断路器DL为变频器供电,再通过变频器本地或远程启动电机变频运行;工频定速运行:K1K2断开,K3闭合,由机旁操作箱合闸断路器DL,直接启动电机定速运行;变频器维护、修理:K断开,变频器与高压电源完全隔离。


变频器自投运以来,降低了生产成本(机械设备维护费用的降低,增长机械设备的寿命);提高了自动化水平(减轻劳动强度,提高生产率);实现了电机软启动(避免冲击电流,延长设备使用寿命)。



 

 

 




电气小将

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2013年4月05日
发表于:2013-04-07 14:58:32
1楼

赞!专业,学习了~感谢分享~

auto小编

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2013年4月02日
发表于:2013-04-07 15:13:44
2楼

学习了,不错的专业分享!

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-04-08 22:11:10
3楼

不知道原作者能说说,现在的运行情况咋样呢?

大米吃面

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2013年4月11日
发表于:2013-04-16 14:32:51
4楼

其实变频器的运用无非是为了节约能源,同时在工作的时候能够做到事半功倍的效果,所以人类已经不能阻止“变频器”前进的脚步了。

大米吃面

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2013年4月11日
发表于:2013-04-17 14:06:06
5楼

炼铁厂会产生大量的影响空气质量的物质,对于这些改造还是有必要的

我就喜欢工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2013年4月11日
发表于:2013-04-17 14:11:13
6楼

恩恩  健康才是最重要的,所以,对于一些像变频器这点新技术应该得到推广

ydg008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2010年10月19日
发表于:2014-03-13 14:44:11
7楼

图都不对,K分了不是就跳闸。

yean

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2013年4月26日
发表于:2014-06-10 23:48:10
8楼

怎么除尘风机还用变频?炉前的除尘风机一般是不会频繁启动的啊?深至炉前检修的时候也是启动状态的,不解

gbdajiaoban

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2009年7月09日
发表于:2014-06-25 09:48:47
9楼

如果能更详细就好了,感觉有点广告。

lj646840554

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:138
  • 注册:2012年11月18日
发表于:2014-08-14 16:14:19
10楼

合康高压变频器我用了16台,还可以吧,做节能项目还是可以的


lj646840554

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:138
  • 注册:2012年11月18日
发表于:2014-08-14 16:18:43
11楼

回复内容:

对: yean 怎么除尘风机还用变频?炉前的除尘风机一般是不会频繁启动... 内容的回复!你们除尘器阀门肯定不会是全开吧,用变频阀门全开,频率降低节能,第二,机械部分软启动,使用寿命增长,第三现场人员操作简单了……

heaven_zheng

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 267回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2015年1月16日
发表于:2015-01-23 12:51:43
12楼

6666666666666666666666