yangzongxing233
请教各位前辈大神,现有一套AB700S560KW变频器,主从二台控制一台400KW电机.一上电就报F27装置瞬时电流过大.切到备用装置后运行正常,排除电机原因.拔掉从机ASIC板上7#光纤,故障消失,一插上去就报F27,现在想分开试运行.确定故障所在,请教各位这种主从控制的能不能分开试.....
大话东游
AB的变频器不熟悉,ABB的熟悉!
PLC酷客
设置速度基准值(090)是不是写入错误。看通讯组态!
江湖走走--原创军团
这个我有点不太明白,560KW的变频器是两台?然后主从驱动控制一台400KW的变频器?从你的现象看,应该是通讯设置错误,造成了过电流,主从的方向是否正确?报F27是超过了214%的额定电流。
回复内容:
对: 江湖走走--原创军团 这个我有点不太明白,560KW的变频器是两台?然后主从... 内容的回复!
是的,二台560KW的变频器一起驱动一台400KW电机..然后搞了个主从..方向问题不存在因为一直用的很好.突然出现这种故障.
通讯网-原创军团
主从两个变频器控制一台电机??这个是什么用法??一个变频器拖两个电机倒是用。。两个变频器拖一个电机??一备一用??要协调好,协调不好当然肯定报警。。
对: 通讯网-原创军团 主从两个变频器控制一台电机??这个是什么用法??一个变... 内容的回复!
这是AB的搞法...
对: PLC酷客 设置速度基准值(090)是不是写入错误。看通讯组态! 内容的回复!
700S......速度基准值是27
引用 yangzongxing233 的回复内容: 回复内容:对: 江湖走走--原创军团 这个我有点不太...
560KW--单套就可以驱动400KW的电动机了,为啥要整主从控制呢?感觉这样设计是不是浪费了一台变频器呢?
自在如风
切换主从的还 还得改参数