三菱Q00PLC运行时不能写寄存器 点击:291 | 回复:2



液体电阻起动柜

    
  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2013-03-25 15:58:47
楼主
求助帖100分-未结帖

三菱Q00PLC运行时不能写寄存器,而开关打到STOP时写寄存器正常,请高手指教一下,多谢!




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-04-09 20:28:06
1楼

“三菱Q00PLC运行时不能写寄存器,而开关打到STOP时写寄存器正常”

原因1:程序内部已经对该寄存器区域进行不停刷新,当然你的外围设备修改无效;

原因2:该寄存器区域被设置为网络中PLC的公共刷新区域,同样你的外围设备修改无效;