当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
我要发帖
施耐德ATS市电端不能自动脱扣是何原因?
点击:
258
| 回复:
1
linning123
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:11帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2013年3月14日
发表于:2013-03-21 17:07:44
楼主
双电源开关上口主备电源是可以同时带电的、市电停电 自动投到备电上面运行、然后当市电恢复供电以后还是会回到主电上面来的(开关上面设有可调整设定为 一用一备、互为备用等功能的对照表、开关脱扣在什么情况下才会发生---1、故障、2、或者人为给分励脱扣线圈信号、3、或者开关本身带有失压功能、才会脱扣。我理解你说的脱扣因该是分断。具体情况具体分析、有问题可以请施耐德厂家的售后给你解答、我遇到的施耐德售后人员没有说要收费这么高的吧。
更多的专业问答来源于“
一览业问开关
”
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yin178703
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2013年2月21日
发表于:2013-10-29 11:19:03
1楼
看你用的是施耐德哪种ATSE
PC级的是不能脱扣得
CB级用的是断路器,NSX断路器有故障会自动脱扣的。
回复