上一次的帖子说到,研华工控机在偶厂石化领域的应用,这次说一说偶厂应用到的研华分布式I/O模块。由于偶是现场维修维护级别的人员,专业知识和高深的道理不是很清楚,只能在这里说一下贵产品应用中的皮毛,班门弄斧了,呵呵呵。。。。
话说随着工作年限的增长,一晃就是八九年,这几年来虽然自己崛起腚来猛干,但是岗位工资始终没变,不免有些心灰意冷,对待工作也常常敷衍了事了,能糊弄过去的就不认真处理,这样也工作也能交代过去甚至还年底得了几次车间的先进,虽然公司不承认没有任何奖励的虚假荣誉但也看出来偶车间大多数人也就是这个工作状态。随着公司发展仪表人员的工作越来越难干,特别是夜班值班由于只有两个人管理全厂大大小小的生产设备10多套和各种辅助车间的仪表运转有时夜班一晚上都不能消停非常疲惫,更糟糕的是由于车间三个工段各有自己的势力责任区范围,平常互不干涉因此仪表人员的维修面比较窄,很多仪表连间过都没有更别说故障处理和维修了,于是夜班碰到棘手问题常常给领导打电话,甚至很多都是凌晨1、2点钟时候,弄得领导很烦,有时候接到偶的电话不是解决问题而是训斥,偶脸面薄被训了几次夜班碰到问题再也不打电话了,即使一晚上不睡觉也不打电话当然出现影响重大的事情也会给领导报告的,这个是责任而不是请教。
呵呵,说了这么多废话,目的就是一个主角要出场了,话说4年前偶夜班值班碰到一套改性沥青装置的储罐液位、温度多个不准,于是偶在凌晨1点多到现场折腾,在生产操作室控制柜的盘后,看到这储罐液位、温度从现场来的线缆分别进入一个蓝色的长方形的盒子,盒子中间是一个圆圆的图形里有一个产品标示:ADAM后面是产品的信号标示,方形盒子两端各有接线端子排,这个偶是第一次碰到这个产品,不懂啊,在控制柜盘后琢磨半天也是不明白这是什么高科技产品,由于不懂原理不敢乱动,但是强烈的自尊心使偶决定不打电话请教领导,于是就跑到现场一个储罐一个储罐的液位、温度查看确认,现场总共6个储罐,温度、液位一个个爬罐确认折腾了2个小时还是一个没有修好,没办法又在控制柜测琢磨,从控制柜上拆下固定方形盒子的螺丝,用万用表测量现场信号,插拔接线端子、断电重启都不能排除故障,上位工控机显示液位、温度始终是错误,于是从方形盒子输出的线缆寻找,终于看到在工控机后端的摩沙卡的总线接口松动了,在一寻摸原来工控机下方的电源查排上有工艺操作工的手机充电器,估计是工艺人员在充电过程中把方向盒子与摩沙卡连接的总线接口给碰松了,问题找到一分钟解决完了,可是整改修表过程耗时近3个小时。
这个夜班过后,心里一直对这个蓝色的方形盒子放心不下,由于不熟悉心里不踏实,但是也没有学习的动力因为其是另一个工段的责任区,直到3年前车间进行工段合并,偶被分到了这个责任区,这套设备是偶的责任区了,又再次碰到这两个方盒子在不整明白就说不过去了,于是从网上搜索知道了原来是研华的分布式I/O模块,并且直到其一些功能,后随着偶接触这些责任区的范围扩大直到偶厂应用研华分布式I/O产品有很多,而且后来生产控制DCS系统的改造中也安装了一些研华的RS23/RS485的转换器。
由于接触到的研华分布式I/O产品很多,而且又是自己的责任区,因此闲着没事的时候就从网上找一些资料来学习一下,不是为了什么提高自身素质,主要是遇到问题不想给领导打电话。在网络上始终感觉有些疑问得不到解答,心里感觉比较欠缺,所幸在中国工控论坛上有很多网络研讨会,研华就举办了多次,不但可以了解更详细的产品性能,还能够对偶的疑问和不明白之处详细的在线交流,收获颇丰,更惊喜的是获得了研华公司的产品资料还有很多小奖品。
絮絮叨叨说了很多,自己看来也头疼,上几张照片说明一下,呵呵。。。。只不过遗憾的是偶最早处理的那两个研华液位、温度的模块现在被另一个工段接管了,没好意思去照相。
1、这是偶厂在润滑油中试装置中的应用,使用的是研华的ADAM-4013用来处理热电阻信号。
2、这个是偶厂浙江中控DCS控制系统预留的RS232/485转换器的,全厂8套中控系统都预留了研华产品以作现场机泵自动润滑系统PLC通讯接口。
3、隔壁工段领导办公室里的研华模块ADAM-4017+库存,趁领导不注意手机偷拍的照片。