圆圆的太阳
厂里有台设备,上面一共9个三菱MR-J2S的伺服,接线方法是第一个伺服控制器的CN1B接第二个伺服控制器的CN1A,以此类推,一组是五个,一组是四个,这种接法怎么接的啊,能解释下吗?
图1.第一组,五个伺服
图2,第二组,四个伺服
图3,三菱A系列PLC
痛并快乐zhe
真没有见过 !下次一定多借鉴。
研讨会宣传员_3259
似乎都是这样接吧。台达的就是这种接法,用于n轴的同步运行。
初电
J2S-B的驱动器,都是这样的!SSCNET II通讯控制
乖乖小笨熊
[鬼谷子]
帝国时代-王者之师
stincen
用了轴控CPU吧
专业承接TP\LCD光电面板行业设备PLC软体外包,提供视觉影像系统解决方案
有需要联系:15914152596
邮箱:luhua983@163.com
灰狼皇帝
索泰克
应该是比较老的东东了吧。。。似乎是A的运动控制器172或173来着。。。
寂夜听雨
一个运动CPU 控制了八轴 还有一个定位模块控制一轴 自己看图不解释
zlzxww
引用 寂夜听雨 的回复内容: 一个运动CPU 控制了八轴 还有一个定位模块控制一...
楼上正解。
mlqwain
没做过伺服定位控制,楼上说是一个定位模块只能独立4轴,现在看来可能不是位置控制,有可能是速度,或转矩控制