换了块新的西门子模拟量输入模块7KF02中控画面还是以最大值显示 点击:6356 | 回复:15



曼联 _67

    
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:40帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:530
  • 注册:2006年1月27日
发表于:2013-03-14 11:31:25
楼主
求助帖10分-已结帖
西门子S7-300模拟量输入模块因为这套设备已经用了一两年了,上个月才出现7KF02的SF灯亮,以为模块坏了。就换了块新的上去。虽然SF灯不亮了,但是中控画面的数据依然是以最大值显示。没一组信号我都独立接了试还是不行。组态软件了是设置4-20ma的四线制。我也按照模块说明书全部选择了C。还是一样显示最大值。因为有几个信号是采集电流互感器的信号。现在还没查出具体原因。请教各位大师与版主。



云锋-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2013-03-14 12:52:09
1楼
测一下模块的采集通道输入电流,是否为4-20mA之间。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-03-14 13:23:11
2楼
  测一下模块的采集通道输入电流,是否为4-20mA之间。还有更换的模块型号完全一样吗? 建议检查模块设置是否一样还有就是在更换模块时接线有错不?

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-03-14 13:35:40
3楼

首先应该排除干扰问题,接地要做好。

其次在线检测一下硬件,看一下模块的诊断信息,SF灯亮时模块诊断信息看一下,不一定就是模块坏掉。

换了模块后也要诊断一下硬件,看看诊断信息问题在哪。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-03-14 13:38:32
4楼

是的,需要慢慢排查;

所有的可能性一一排查;

硬件问题比较大;

1、四线制(4 wire-sensor)方式连接使用的模拟量AI模块是最易受传输干扰影响的,特别是机器在作业时产生的共模干扰电压特别高,所以最有可能是处理好干扰的影响。

2、把信号的负端和模块的m端短接。

竹子--

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:19帖 | 606回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2154
  • 注册:2009年11月26日
发表于:2013-03-14 15:53:41
5楼
设备上还有相同西门子S7-300模拟量输入模块在使用吗?可以对比一下。

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2013-03-14 20:36:40
6楼
最好 还是用电脑连一下PLC,看看实际输入点地址的数据为多大

caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-03-15 08:51:54
7楼
记得输入模块上有调整量程的方块, 是不是方向没搞对?

右小左

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2013年3月13日
发表于:2013-03-15 10:00:22
8楼
7KF-02有量程转化卡,是不是没调

awithing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2004年9月22日
发表于:2013-03-15 16:12:09
9楼

我建议你如果有电流发生器的话,先直接给模块给入4-20mA的信号,判断是模块还是外部问题。先把问题分解开再查。

 

曼联 _67

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:40帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:530
  • 注册:2006年1月27日
发表于:2013-03-16 10:30:35
10楼

全部我都试过了。现在有一组显示正常了,其它4组的信号我怀疑是线路或者是采集信号的传感器出问题了。

千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2013-03-16 12:15:20
11楼

用校验仪给定4-20ma信号,看是模块问题还是现场传感器线路问题

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-03-16 12:41:02
12楼

1,是不是8个通道全是4线制?

2,4线制需要考虑模块供电与信号供电之间的工模电压问题?4线制变送器是不是隔离输出?

 

 

  • M- 输入端必须连接到模块地
  • MANA 也必须接地
  • 将没用到的 COMP+ 端接地
  • 世猫

    • 精华:3帖
    • 求助:9帖
    • 帖子:812帖 | 6279回
    • 年度积分:0
    • 历史总积分:28999
    • 注册:2011年10月16日
    发表于:2013-03-16 14:57:56
    13楼
          “就换了块新的上去。虽然SF灯不亮了,但是中控画面的数据依然是以最大值显示”。 模拟量输入模块前应该是接电量变送器吧。用精度等级高的数字式万用表测量模块的输出端(4-20mA或0-5V等),看是否有显示,如有显示,可排除变送器问题,再检查模块输出回路接线是否正确(正负端不可接错),是否接触良好,所接通道是否与电脑设置的通道一致等。如测量模块的输出端没有显示,则要用钳型电流表测量输入端是否有电流显示,如有显示,就是变送器有问题,如无显示,就要进一步检查连接变送器的电流互感器回路是否存在开路现象以及互感器是否故障。此外,还要检查电脑是否设置互感器变比,或变比设置是否正确等。

    profibus秋高气爽

    • 精华:1帖
    • 求助:0帖
    • 帖子:37帖 | 706回
    • 年度积分:8
    • 历史总积分:2074
    • 注册:2008年9月27日
    发表于:2013-03-17 11:38:24
    14楼
    外部原因的可能性比较大

    kskstiy-王者之师军团

    • 精华:0帖
    • 求助:1帖
    • 帖子:3帖 | 379回
    • 年度积分:0
    • 历史总积分:2649
    • 注册:2010年8月30日
    发表于:2013-03-24 16:51:09
    15楼

    把量程卡改成电压的,那个1.5V电池上去测试下不就可以了吗?

    或者说,你的量程卡方向反了啊,箭头在里面啊兄弟

     

    
    热门招聘
    相关主题

    官方公众号

    智造工程师