一台ACS800110KW变频器空载运行正常,带电机报5300该如何解决?



gkong1 _30

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2013-03-13 17:57:37
1楼
5300是变频器与操作面板通讯故障,应该可以屏蔽它的参数,运行ACS800再看结果。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-13 18:02:39
2楼

PANEL LOSS(5300)(programmableFault Function30.02)当控制盘或Drives Window ( 传动视窗) 被选作
ACS 800 的当前控制地时,它与ACS 800 之间的通讯中断。

检查控制盘连接 ( 参见相关的硬件手册)。
检查控制盘连接器。
替换支架平台中的控制盘。
检查 Fault Function 参数。
检查 DrivesWindow 的连接。

上面是说明书介绍的,不过我可以告诉你的事情是,假如不是面板操作启动调试的,是端子控制的,进变频器参数里面去把面板给屏蔽了,需要修改参数才装上去,