关于dvp-12sa211t DZRN指令问题 点击:530 | 回复:1



q165299424

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2011年3月10日
发表于:2013-03-12 09:22:08
楼主

关于dvp-12sa211t    DZRN指令问题  

当程序中使用了DZRN指令并且用x4点为原点,y0为脉冲输出点的时候,我将这个x4点的信号线同时也接到x0点,x0点用于其他程序计数

。但是通过监控来看,这个ldp  x0  根本就没有响应,  求大神解释!!! 




delta-plc

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:743
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2013-04-24 16:31:32
1楼

你x0用高速计数,眼睛应该是看不到的