如图 ABCN 与 abcn 为企业两台供电变压器 之间本无任何连接
因检修需要 需断开ABCN 变压器进行维护 为保证车间照明用电 采用如图所示连接
K1K2为普通60A小型断路器 K3为60A漏电保护器
K1闭合 K2 K3 均断开 但当闭合K2时 处于断开状态的K3立即冒烟了
因为零线在漏电保护器内部是直接搭通的 所以 K3的冒烟肯定是零线惹的祸
但零线即地线 怎么会有这样的后果???
请教高手来指点迷津
楼主最近还看过
江湖走走--原创军团
caojie0723----王者之师
dy00533
第一零线不是地线。你后面接的是照明造成3相不平衡,如果后面照明很多的话会有很大的电流。零线接地的话就会有很很大的零线接地电流。个人感觉想法把后面零线和地线排查一下。如果你就是很短时间检修的话吧K3换成没有漏电功能的断路器。没有什么时。希望有用
痛并快乐zhe
研讨会宣传员_3259
没明白啥意思,看看大家的回复解释来充实一下自己。
随聿而安123
安徽土电工
aijimo
fanwei2012
向安徽土电工,学习了
雪峰山-孤狼
并网连接用的断路器采用漏电断路器的,肯定是脑袋进水了!!!
并网连接用的断路器还需要有连锁
柳墨皇
明理
wenjian1988
舞九天
如果变压器侧零线是接地话那漏电开关肯定跳闸(无论漏电开关怎么装它负载端零线肯定是接地的了,且三相不可能平衡零)而你的漏电开关真好接反的话就会如安徽土电工所说
临时供电是一定要用漏电保护的,你可以把检修的那台变压器侧的零线和地线分开,并保证使用的变压器接在漏电开关的进线端
守望麦田
王者-曹建军
王者之师--lzgz00
w320723
楼上讲的我补充一下,并不是因为线路板的工作电源长期存在,主要是因为零序电流在的存在,一旦漏电保护动作,内部电磁脱扣线圈就有产生零序电流,第一、漏电的存在容易造成人身或设备事故,第二、电磁脱扣线圈的损坏 ,使漏电功能伤失。所以,在这种厂所用 漏电断路器是错误的。
今生缘_289
冒烟肯定是过流所致!电阻大电流高自然会冒烟
以前如果一直运行正常,那么可以判断是不存在某处接地的问题的,
冒烟的地方发生在漏电断路器,其问题应该就是漏电断路器本身问题所致,这个楼主可以打开漏电断路器查看一下
zcy0562139--王者之师