漏电保护器过零即烧 点击:3807 | 回复:30



兴包彪哥

    
  • 精华:3帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:90帖 | 212回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2010年10月31日
发表于:2013-03-05 22:57:46
楼主
求助帖5分-未结帖
ABCN
   
   
       K1
   
   
   
   
       K3
   
   
   
       K2
   
   
   
abcn

如图  ABCN  与  abcn  为企业两台供电变压器  之间本无任何连接 

因检修需要  需断开ABCN  变压器进行维护   为保证车间照明用电   采用如图所示连接

K1K2为普通60A小型断路器   K3为60A漏电保护器 

K1闭合  K2 K3  均断开   但当闭合K2时  处于断开状态的K3立即冒烟了 

因为零线在漏电保护器内部是直接搭通的  所以  K3的冒烟肯定是零线惹的祸

但零线即地线  怎么会有这样的后果???

请教高手来指点迷津 



楼主最近还看过



江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-06 00:14:28
1楼
K1和K2闭合时,K3即使没闭合,其零线的电流等于其他两相之和。

caojie0723----王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-03-06 09:25:44
2楼
不知楼主的供电系统使用的那种方式           

dy00533

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2012年9月18日
发表于:2013-03-06 10:36:12
3楼

第一零线不是地线。你后面接的是照明造成3相不平衡,如果后面照明很多的话会有很大的电流。零线接地的话就会有很很大的零线接地电流。个人感觉想法把后面零线和地线排查一下。如果你就是很短时间检修的话吧K3换成没有漏电功能的断路器。没有什么时。希望有用

 

痛并快乐zhe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1983
  • 注册:2012年12月17日
发表于:2013-03-06 10:39:49
4楼
引用 dy00533 的回复内容:第一零线不是地线。你后面接的是照明造成3相不平衡,如果后面照明很多的话会有很大的电流。零线接地的话就会有很很大的零线接地电流。个人感觉想法把后面零线和地线排查一下。如果你就是很短时间检修的话吧K3换成没有漏电功能的断路器。没有什么时。希望有用 



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-03-06 11:21:55
5楼

没明白啥意思,看看大家的回复解释来充实一下自己。

随聿而安123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2414
  • 注册:2012年11月01日
发表于:2013-03-06 12:01:41
6楼
没搞明白,有高手指点一下

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2013-03-06 12:04:03
7楼
就知道一条漏电开关不能反接!  有进出线规定的产品必须严格按要求接线,进出线不可反接。 漏电断路器必须按要求接线,否则会引起开关漏电保护功能的损坏,因漏电保护线路板的工作电源从开关的出线端引出,如采取反接线,则线路板的工作电源长期存在,一旦漏电保护动作,内部电磁脱扣线圈因长期通电而损坏(电磁脱扣线圈的设计为瞬时工作方式),漏电功能损坏

aijimo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2307
  • 注册:2013年3月04日
发表于:2013-03-06 12:23:21
8楼
引用 安徽土电工 的回复内容:就知道一条漏电开关不能反接!  有进出线规定的产品必须严格按要求接线,进出线不可反接。 漏电断路器必须按要求接线,否则会引起开关漏电保护功能的损坏,因漏电保护线路板的工作电源从开关的出线端引出,如采取反接线,则线路板的工作电源长期存在,一旦漏电保护动作,内部电磁脱扣线圈因长期通电而损坏(电磁脱扣线圈的设计为瞬时工作方式),漏电功能损坏



fanwei2012

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2013-03-06 13:26:43
9楼

向安徽土电工,学习了

雪峰山-孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-03-06 14:54:23
10楼
引用 安徽土电工 的回复内容: 就知道一条漏电开关不能反接!  有进出线规定的产品必须严格按要求接线,进出线不可反接。 漏电断路器必须按要求接线,否则会引起开关漏电保护功能的损坏,因漏电保护线路板的工作电源从开关的出线端引出,如采取反接线,则线路板的工作电源长期存在,一旦漏电保护动作,内部电磁脱扣线圈因长期通电而损坏(电磁脱扣线圈的设计为瞬时工作方式),漏电功能损坏

并网连接用的断路器采用漏电断路器的,肯定是脑袋进水了!!!

并网连接用的断路器还需要有连锁


柳墨皇

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2012年3月04日
发表于:2013-03-06 17:36:59
11楼
支持7楼,漏电开关不能反接,将漏电开关换成合适断路器就可以了。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:44帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2013-03-07 08:19:31
12楼
这种连接方式建议把漏报去掉。

wenjian1988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2013年2月27日
发表于:2013-03-07 09:11:13
13楼
零线不是地线,现在相当于断相,电流过大,建议使用断路器

舞九天

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-03-07 10:34:15
14楼
引用 安徽土电工 的回复内容: 就知道一条漏电开关不能反接!  有进出线规定的产品必须严格按要求接线,进出线不可反接。 漏电断路器必须按要求接线,否则会引起开关漏电保护功能的损坏,因漏电保护线路板的工作电源从开关的出线端引出,如采取反接线,则线路板的工作电源长期存在,一旦漏电保护动作,内部电磁脱扣线圈因长期通电而损坏(电磁脱扣线圈的设计为瞬时工作方式),漏电功能损坏


如果变压器侧零线是接地话那漏电开关肯定跳闸(无论漏电开关怎么装它负载端零线肯定是接地的了,且三相不可能平衡零)而你的漏电开关真好接反的话就会如安徽土电工所说

临时供电是一定要用漏电保护的,你可以把检修的那台变压器侧的零线和地线分开,并保证使用的变压器接在漏电开关的进线端

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-03-07 13:22:59
15楼
引用 安徽土电工 的回复内容:就知道一条漏电开关不能反接!  有进出线规定的产品必须严格按要求接线,进出线不可反接。 漏电断路器必须按要求接线,否则会引起开关漏电保护功能的损坏,因漏电保护线路板的工作电源从开关的出线端引出,如采取反接线,则线路板的工作电源长期存在,一旦漏电保护动作,内部电磁脱扣线圈因长期通电而损坏(电磁脱扣线圈的设计为瞬时工作方式),漏电功能损坏

很有道理

王者-曹建军

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:818帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2013-03-07 17:30:23
16楼
引用 守望麦田 的回复内容:引用 安徽土电工 的回复内容:就知道一条漏电开关不能反接!  有进出线规定的产品必须严格按要求接线,进出线不可反接。 漏电断路器必须按要求接线,否则会引起开关漏电保护功能的损坏,因漏电保护线路板的工作电源从开关的出线端引出,如采取反接线,则线路板的工作电源长期存在,一旦漏电保护动作,内部电磁脱扣线圈因长期通电而损坏(电磁脱扣线圈的设计为瞬时工作方式),漏电功能损坏 很有道理



学习了!             

王者之师--lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-03-07 20:10:11
17楼
引用 安徽土电工 的回复内容:就知道一条漏电开关不能反接!  有进出线规定的产品必须严格按要求接线,进出线不可反接。 漏电断路器必须按要求接线,否则会引起开关漏电保护功能的损坏,因漏电保护线路板的工作电源从开关的出线端引出,如采取反接线,则线路板的工作电源长期存在,一旦漏电保护动作,内部电磁脱扣线圈因长期通电而损坏(电磁脱扣线圈的设计为瞬时工作方式),漏电功能损坏



w320723

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2009年5月21日
发表于:2013-03-07 21:09:45
18楼

楼上讲的我补充一下,并不是因为线路板的工作电源长期存在,主要是因为零序电流在的存在,一旦漏电保护动作,内部电磁脱扣线圈就有产生零序电流,第一、漏电的存在容易造成人身或设备事故,第二、电磁脱扣线圈的损坏 ,使漏电功能伤失。所以,在这种厂所用 漏电断路器是错误的。

今生缘_289

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2013-03-07 22:00:50
19楼

冒烟肯定是过流所致!电阻大电流高自然会冒烟

但零线即地线  怎么会有这样的后果???

以前如果一直运行正常,那么可以判断是不存在某处接地的问题的,

冒烟的地方发生在漏电断路器,其问题应该就是漏电断路器本身问题所致,这个楼主可以打开漏电断路器查看一下

 

zcy0562139--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-03-09 19:50:40
20楼
引用 w320723 的回复内容: 楼上讲的我补充一下,并不是因为线路板的工作电源长期存在,主要是因为零序电流在的存在,一旦漏电保护动作,内部电磁脱扣线圈就有产生零序电流,第一、漏电的存在容易造成人身或设备事故,第二、电磁脱扣线圈的损坏 ,使漏电功能伤失。所以,在这种厂所用 漏电断路器是错误的。