置位和复位指令 点击:3367 | 回复:13



guanwang26622

    
  • 精华:0帖
  • 求助:28帖
  • 帖子:32帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:555
  • 注册:2012年9月05日
发表于:2013-03-01 22:39:17
楼主
置位和复位指令,置位一个线圈和复位一个线圈是,能重复置位或者复位一个线圈吗



ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-03-01 23:06:31
1楼
可以,但最终是置位还是复位,就看条件了。当然还有可能同时有效的情况下谁优先的情况。

王者之师—广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2013-03-01 23:48:18
2楼

楼主你好!在同一个程序里面是可以多次重复置位 复位同一个线圈的。。。例如:程序里面可以多次出现SET Y0 RST Y0

。。。

按照程序的从左到右、从上到下的扫描方式。。。SET与RST 都是按照这个指令的先后顺序去执行的。。。

guanwang26622

  • 精华:0帖
  • 求助:28帖
  • 帖子:32帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:555
  • 注册:2012年9月05日
发表于:2013-03-01 23:52:12
3楼

谢谢。

很感谢

 

ljbcompany

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-03-02 08:30:34
4楼
尽量不要重复使用,可以考虑用M来简化;如果程序运行出错,会停止运行的(很麻烦)。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:44帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2013-03-02 09:01:19
5楼
引用 ljbcompany 的回复内容:尽量不要重复使用,可以考虑用M来简化;如果程序运行出错,会停止运行的(很麻烦)。


从全局来看,一定要注意这个问题。

千愚书生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1116
  • 注册:2008年1月26日
发表于:2013-03-02 10:34:07
6楼
引用 王者之师—广州@阿君 的回复内容:楼主你好!在同一个程序里面是可以多次重复置位 复位同一个线圈的。。。例如:程序里面可以多次出现SET Y0 RST Y0。。。按照程序的从左到右、从上到下的扫描方式。。。SET与RST 都是按照这个指令的先后顺序去执行的。。。



可以重复使用

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-03-02 14:54:21
7楼
可以啊!在一个程序段内可以不限次数的对一个位置位或者复位,这个位的最终状态由最后一个执行的置位或者复位指令决定。

星空依然蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2200
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2013-03-02 15:03:24
8楼
进来学习了,可以的。

guanwang26622

  • 精华:0帖
  • 求助:28帖
  • 帖子:32帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:555
  • 注册:2012年9月05日
发表于:2013-03-05 20:56:55
9楼
那么我还有个小小的问题,就是设置一个线圈后,比如SET M100,在断电后在通电时,这个指令还是会执行吗

zxh_love

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2013年2月28日
发表于:2013-03-05 21:03:07
10楼
进来学习的。断电保护是怎么个情况。

王者之师--lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-03-05 21:38:07
11楼
引用 guanwang26622 的回复内容:那么我还有个小小的问题,就是设置一个线圈后,比如SET M100,在断电后在通电时,这个指令还是会执行吗


不行的,M100不是断电保持型的

guanwang26622

  • 精华:0帖
  • 求助:28帖
  • 帖子:32帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:555
  • 注册:2012年9月05日
发表于:2013-04-07 20:25:26
12楼

大家好。我现在有点小问题,k120splc控制伺服电机。它的速度最大是100kpps,也可以认为是100000pps吗?可以这么表述吗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1684
  • 注册:2007年12月13日
发表于:2014-01-18 10:16:25
13楼

可以啊!用置位批令要注意断电保持等!不搞好设备运行不稳定!