IGBT炸了 点击:10566 | 回复:77


发表于:2013-02-28 01:06:53
楼主

        前段时间正常停机的高压变频器,昨天重新启动运行,运行不到一天时间,运行中跳停了,开始有人怀疑是因为配电室空调没开,过温引起的跳停,重新上电后,发现主板有个黄灯亮了,根据说明书的上面的描述,这是一个功率单元出问题了,现场拆开检查发现IGBT炸了,更换IGBT后还报故障,但是主控板的故障灯是变成了红灯了的,怀疑功率单元主控板有问题,现场有一块板据说可能可以使用,更换后还出问题--同时闻到糊味;再次拆开检查,发现直流电压取样后处理的电路上的一个电阻烧了,而且此时功率单元上面的灯一个也不亮,主控板的故障灯是红灯了的;根据这些现象,然后细看功率单元内的控制板电路分析,觉得刚才换下的主功率单元的控制板可能没有坏,坏的是第一次更新的IGBT及其从炸的IGBT上拆下来的触发控制板,同时仔细检查发现上一次更换的主控板--从直流母线上去直流电的极性接错——P/N接反。重新换回旧的功率单元主控板,换一个备用的IGBT及控制板,上高压电,自检通过,故障消失。

    期间要从这样18个的功率单元判断出哪一个功率单元发生故障,这点不得不佩服国产高压变频器的强大,首先主控板上的指示灯可以指出位置,然后打开高压变频器功率单元的柜门,看功率单元下部的指示灯也可以看的出此功率单元是否故障。否则18个挨个拆开,那是很累人的。

     

      暂时自己做个记录, 假如大家觉得喜欢这样 的,后续我摆乎摆乎现场检测判断的过程。    




关注存量市场

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2020年3月25日
发表于:2013-03-01 09:58:07
21楼
楼主的实践分享,很强大。

wanghuan8321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2012年2月18日
发表于:2013-03-01 10:41:14
22楼

学习了。。。。。。。

qinghang

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:20帖 | 1090回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3153
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2013-03-01 12:46:35
23楼

非常喜欢楼主的这样的分享形势,图文兼有,形象而又能说明缘由,支持一下

联不通

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:943
  • 注册:2011年6月05日
发表于:2013-03-01 13:05:07
24楼
太厉害了,我们坏东西都不拆,动手能力不行

hb527

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2012年7月14日
发表于:2013-03-01 15:10:38
25楼

大部分高压变频炸igbt都是功率单元的控制板和驱动的故障,你说的这机器是什么牌子的?

中海电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:272
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2013-03-01 15:26:16
26楼
楼主公司用的是哪个单位产的高压变频器 ,我们公司也上了一台还没怎么 用

王者之师—广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2013-03-01 16:56:47
27楼
建议再来一张高压变频器照片。。。

zzyun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2013年3月01日
发表于:2013-03-01 20:18:35
28楼

以前我碰到过一下子烧掉31个熔断器的!

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-01 22:13:28
29楼
引用 中海电工 的回复内容:楼主公司用的是哪个单位产的高压变频器 ,我们公司也上了一台还没怎么 用


深圳库马克技术有限公司的产品

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-01 22:17:56
30楼
引用 hb527 的回复内容:大部分高压变频炸igbt都是功率单元的控制板和驱动的故障,你说的这机器是什么牌子的?


      IGBT是2个并联的,按道理是2个会同时坏的,开始也以为是控制板和驱动引起的,但是控制板旧的可以继续使用,另一个IGBT现在继续运行;炸的IGBT上的触发上面的小控制板--拆下来换到新的IGBT上,还报故障的;所以我觉得就是那小板引起的,小板看就是电阻啊。进线的快熔烧坏了的,快熔也换了。所以觉得这个快熔起的保护作用还可以;深圳库马克技术有限公司出品的高压变频。

shenhaiyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2012年7月31日
发表于:2013-03-02 15:26:28
31楼
支持楼主把维修经验分享出来,虽然是学电子的但毕业多年了没从事电子行业,确进了工控的大门!

王者之师军团---ascent522

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10293
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2013-03-02 22:52:29
32楼
感谢分享!学习了,高手啊。

雪峰山-孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-03-03 15:52:30
33楼
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 引用 hb527 的回复内容:大部分高压变频炸igbt都是功率单元的控制板和驱动的故障,你说的这机器是什么牌子的?      IGBT是2个并联的,按道理是2个会同时坏的,开始也以为是控制板和驱动引起的,但是控制板旧的可以继续使用,另一个IGBT现在继续运行;炸的IGBT上的触发上面的小控制板--拆下来换到新的IGBT上,还报故障的;所以我觉得就是那小板引起的,小板看就是电阻啊。进线的快熔烧坏了的,快熔也换了。所以觉得这个快熔起的保护作用还可以;深圳库马克技术有限公司出品的高压变频。

现在国产的产品基本完全成熟了,不成熟的就只有国人的心灵,当然最终还是贪官领导的既得利益才是关键

LCL———王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:62帖 | 478回
  • 年度积分:197
  • 历史总积分:34719
  • 注册:2011年9月24日
发表于:2013-03-03 22:35:19
34楼
学习学习。。向您学习。

yslabc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:629
  • 注册:2011年5月24日
发表于:2013-03-04 08:14:36
35楼

很好的实操经验,支持楼主继续下去!顶起!

 

Dreamslink007

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2011年5月05日
发表于:2013-03-04 08:44:00
36楼

这个 IGBT  没有标明 G  E  C   测量就麻烦点, 我们上次用的是 三菱的模块 直接按照示意图测量 二极管的特性  然后在测触发就可以了 。

7325ef

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2012年8月04日
发表于:2013-03-04 10:25:16
37楼
高压变频器没接触过,低压变频器倒是修过一些。不过IGBT对管一般坏了都是换整的,学习了!!

雪峰山-孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-03-04 11:36:22
38楼
把34楼那个“大起人”的IP封了

qchunfeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2010年4月21日
发表于:2013-03-06 22:26:19
39楼
回复内容:
对:江湖走走--原创军团关于 引用 中海电工 的回复内容:楼主公司用的是哪个单位产的高压变频器 ,我们公司也上了一台还没怎么 用 深圳库马克技术有限公司的产品 内容的回复:

过流损坏

feel2020

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2013年3月07日
发表于:2013-03-07 11:14:42
40楼

我们也用高压变频,是利德华福的,原来也炸过模块。都是返厂修的,内部损坏好多元器件。