伺服电机驱动器控制线跟编码器线用多粗的线 点击:5175 | 回复:10



blues5566

    
  • 精华:3帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:41帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2007年10月27日
发表于:2013-02-27 19:56:23
楼主

伺服电机驱动器控制线一般用几芯的,多粗的线?
编码器要用多粗的线?




月半玩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2013年1月30日
发表于:2013-02-27 20:27:29
1楼
伺服电机和控制器接线:
伺服电机的动力线接到伺服控制器的电机输出端子上 U V W .PE 不要搞错 一对一的接.
伺服电机的编码器线接到伺服控制器的编码器的插头上 .
伺服电机和控制器接线就这二条电缆.
若电机带抱闸(制动器) 把抱闸插头的二根线焊上引出来接到 控制电路里

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:44帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2013-02-27 20:48:42
2楼
我认为0.75mm2到1.5mm2,一般伺服功率都不大。

lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-02-27 22:18:47
3楼
0.5到0.75的都可以,粗一点也行

zxmsjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4054
  • 注册:2009年5月26日
发表于:2013-02-27 23:13:10
4楼
我认为0.75mm到1.5mm,一般伺服功率都不大

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-02-28 13:23:24
5楼
控制线距离近的话可以用0.5的。远的话0.75或1.0的

笨鳥慢飛

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2013-02-28 14:22:23
6楼
樓主在問編碼器的訊號線 樓上全部答錯

zzl--骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:37帖 | 1242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6032
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2013-02-28 16:11:40
7楼
0.2的带屏蔽的双绞线就可以了!!!

笨鳥慢飛

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2013-02-28 17:02:58
8楼

正確的來說應該看樓主使用的伺服品牌 若是國內的伺服用的是增量式帶有UVW訊號 那需使用14芯屏蔽對絞線 截面積0.14mm*2導體 長度10m 內

若是日系高解析度 絕對式編碼之伺服系統 應該在6芯同上條件

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-03-01 08:36:26
9楼
编码器的电缆要使用双绞线,抑制共模干扰。信号电流小,线的截面没要求,0.3左右的就行,要考虑的是线的强度;驱动器的控制线也是一样。

学无境

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2010年9月19日
发表于:2013-03-06 13:55:50
10楼
RVVP 屏蔽线 0.3平方MM