PLC和触摸屏的数字设置问题
点击:
273
| 回复:
5
luokh123
关注
私信
精华:1帖
求助:7帖
帖子:11帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:358
注册:2011年5月29日
发表于:2013-02-20 18:07:28
楼主
请教高手。我用的海泰克屏和三菱PLC。用触摸屏的数字写在PLC的数据寄存器D100里的数字只能是四位。我想设置到六位。要怎么解决啊?因为是个产量设置,需要产量到时自动停机,
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
承接电气工程自动化项目
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 163回
年度积分:0
历史总积分:230
注册:2011年9月04日
发表于:2013-02-20 18:57:37
1楼
双字存储器就是32位的长度。
回复
引用
举报
xjzlyg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2364回
年度积分:0
历史总积分:13554
注册:2005年7月09日
发表于:2013-02-20 20:04:15
2楼
一个数据寄存器D100最大只能存储到32767,超过要用32位的
回复
引用
举报
阿水--王者之师
关注
私信
精华:24帖
求助:348帖
帖子:1616帖 | 22281回
年度积分:37
历史总积分:98482
注册:2007年3月22日
发表于:2013-02-20 21:16:25
3楼
用 双字, 吧, 一个太小啦
回复
引用
举报
王者之师——梁真
关注
私信
精华:2帖
求助:3帖
帖子:8帖 | 591回
年度积分:0
历史总积分:2570
注册:2012年7月06日
发表于:2013-02-21 00:22:08
4楼
应该习惯用双字
回复
引用
举报
luokh123
关注
私信
精华:1帖
求助:7帖
帖子:11帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:358
注册:2011年5月29日
发表于:2013-03-04 18:31:20
5楼
请教高手能不能示例一下。我不知道双字是怎么做的呢?