如何组态模拟量报警? 点击:251 | 回复:0



Smile-

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2013-02-15 16:28:20
楼主
有个压力值要求低于1公斤或者高于5公斤报警,在WINCC里如何组态?
答:1.在动态值范围窗口,
表达式/公式里面输入:
“压力变量”<0.1
数据类型:直接
就可以做为下限报警条件。
上限类似,改为>0.5。
2.在使用WINCC时,能用PLC处理的就可能用PLC来处理,以减轻WINCC的负担。举例一下,上面的报警用比较命令很轻易实现。再举一个例子,一个按钮,用鼠标左键点击时置1,松开时置0,WINCC里可以只实现左键点击时置1,而松开时置0也可由PLC用复位来处理。由其在点数庞大的组态画面里对WINCC可以减轻一些负担。